Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
tekseb:
Zajímalo by mě, jak se dimenzují zž vodiče, spojující hlavní PE svorkovnici, popř. HOP s místními svorkovnicemi doplňujícího pospojení, na které je přivedeno více vodičů různých průřezů, nejčastěji asi CY 2,5 a 4.
Fuk Tomáš:
Záleží na účelu toho pospojení. Pokud je to součástí vnitřního LPS, jsou normou ČSN EN 62305-3 doporučeny větší průřezy.
tekseb:
Měl jsem na mysli spíše pospojení z důvodu ochrany před nebezpečným dotykem při poruše. Řeší tedy nějaká norma průřez vodiče z místní svorkovnice pospojení, do které je připojeno více vodičů různých průřezů?
Vít Rotrekl:
Našel jsem jen ve staré ČSN 33200-4-41 z roku 2000, nejmenší dovolené průřezy vodičů pospojování.
Milan Hudec:
Pokud mám odpovědět přímo na otázku, tak bych to řekl jednoduše "BLBĚ".
Samozřejmě jsou dány nějaké nejn. průřezy, to je jednoduché.
Na zřetel je však třeba brát situaci, zda a jakým poměrem bude takový vodič suplovat vodič PEN, případně z části N.
Je to vždy výzva pro projektanta (skutečného, nikoli obrázkokreslič e).
Ten vodič zkrátka nesmí být ani tenký, ani moc silný, prostě "akorát".