Uzemnit (pospojit) staveništní rozvaděč ano nebo ne?

(1/1)

Lukáš Rotrekl:
Dnes jsme vedli na stavbě,kde máme dozorovat elektrické zařízení spor s jeho dodavatelem, kdy jsme my tvrdili, že by se staveništní rozvaděče měly uzemnit (pospojit),  dodavatel tvrdil, že není třeba, že stačí až při vedení delším než 200m.

Situace: u paty stávajícího objektu je umístěn elektroměrový rozvaděč s nepřímým měřením, z něj je napojena rozpojovací skříň. Z této skříně jsou dále napojeny staveništní rozvaděče.
Prostředí je podle vnitřního předpisu gen. dodavatele určeno jako nebezpečné. Tuším AA4, AD3, .....

Přiznám se, že mě nikdy nenapadlo o tom moc přemýšlet. Staveništní rozvaděč má uzemňovací svorku, tak se podle možností k něčemu na stavbě připojí nebo se zatluče zemnící tyč, když je to venku.
Nyní bych potřebaval nakopnout oporou v normách pro připojení nebo informaci, že provádím zbytečně.

Jak je to správně?

Oliver Mička:
Pokiaľ tam tá svorka je tak ho pospojte a budete mat pokoj na duši.

Stavebne rozvadzače som medzi sebou ešte pospojené nevideľ. Maximálne tak v kábli z/ž vodičom.
Hlavne meranie bolo ale vždy prizemnené budťo pripojene na zakladovy zemnič obejktu alebo zaltčena zemnaca tyč.

Radim Strycharski:
Staveništní rozvaděč by měl být přizemněn podle čl. NB2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, písm. ad). V předchozím vydání normy se tento požadavek nacházel v její kmenové části.

Lukáš Rotrekl:
 (jednicka)

Navigace

[0] Index zpráv