Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?

<< < (2/2)

Milan Hudec:
Vypínal bych to dál tím chráničem, jelikož je obyčejného provedení, suplujete tím jeho předepsané pravidelné zkoušky, takže máte situaci dva v jednom.

František Šohajda:
Důležité je i sem tam si ho nechat zkontrolovat jak FI vypíná MP.....máte pak jistotu !! (dance)
Nebo udělat pravidelnou revizi....

Olda Morávek:
Důležitý faktor proč vypínat chránič je dle vyjádření výrobce (Moeller) především demagnetizace spouště. Dle tohoto školení mi bylo zděleno, že nevypínat chránič, znamená snižovat postupně jeho citlivost až k totálnímu znecitlivění.
Takže tím, že ho vypínáte (ať už testem, nebo ručně) mu naopak vlastně životnost prodlužujete.
Bližší k tomuto tématu na stránkách Eaton-Moeller

Fuk Tomáš:
Citace: Olda Morávek  14.05.2011, 06:47

Důležitý faktor proč vypínat chránič je dle vyjádření výrobce (Moeller) především demagnetizace spouště. Dle tohoto školení mi bylo zděleno, že nevypínat chránič, znamená snižovat postupně jeho citlivost až k totálnímu znecitlivění.
Takže tím, že ho vypínáte (ať už testem, nebo ručně) mu naopak vlastně životnost prodlužujete.

Ruční vypnutí chrániče tuto službu (odmagnetování spouště) neposkytuje - je to čistě mechanický úkon.
Vypínejte pomocí testovacího tlačítka.

Milan Hudec:
Citace: Fuk Tomáš  15.05.2011, 19:29

Ruční vypnutí chrániče tuto službu (odmagnetování spouště) neposkytuje - je to čistě mechanický úkon.
Vypínejte pomocí testovacího tlačítka.

Jak u které konstrukce.
Každopádně je lepší vyp. tl.,  otestujeme i funkci.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana