Jak zařídit automatické odpojení bojleru při překročení stanov. hodnoty proudu?
Radim Strycharski:
Pokud na byste měl boiler nebo topení ovládané HDO, mohl byste vodič HDO zapojit rovnou na kontakty proudového relé.
Janů J.:
,
omlouvám se, že trochu odbočuji od tématu, nicméně to přímo souvisí s původní otázkou. Situace je taková, že bojler ještě není koupený (původně jsem myslel, že ano) a mám tedy možnost zvážit, zda-li je pro mne opravdu výhodný 4000W trojfázový versus 2000W jednofázový. Parametry objektu: chata, 16A jistič, v budoucnu snad možný i 25A, délka přípojky 600m kabelem 4x35mm2. Jaké řešení byste mi doporučili?
Vít Rotrekl:
jestli jedno nebo trofázový, je na vás. Záleží kolik vody a jak často ji budete ohřívat. Ale i tak si myslím že by cca 100-120l 2,0kW bojler v pohodě stačil pro čtyři lidi na vysprchování. Jelikož je to chata tak tam asi nedostanete AKU dvojsazbu, tudíž by to bylo nejlepší spínat nějakými spínacími hodinami, nebo ručně v případě že na tu chatu budete jezdit jen o víkendu a přes týden bude mimo provoz.