Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely?
Miroš Jan:
Citace: Milan Illek 05.05.2011, 11:02
Tomu nerozumím. ?
Milane myslel jsem to tak, že na těch 35 kV, alespoň to co jsem vyděl, používal ČEZ jednožilové kabely ve svazku.
Josef Dolejšek:
Citace: Petr Doležal 04.05.2011, 22:25
Nedá mi to nevzpomenout si na můj projekt pro SCP Ružomberok na rozvodnu 11kV
Já jsem ještě před půl rokem projektoval trafo 5/0,4 kV, které jsem napojoval z rozvodny 5 kV.
Ale zpět ke kabelům. Ono to není tak jednoduché říct, že od určitého napětí se používají jednožilové. Já jsem běžně projektoval kabelové rozvody 22 a 6 kV a přednostně jsem předepisoval jednožilové kabely. Měli jsme, ale u nás v podniku, kabelový kanál, který vedl pod vysokými pecemi a teplota v něm nešla dost dobře srazit pod určitou mez. Tam se jednožilové kabely nedaly použít - vyrábí se totiž jen s plastovou izolací. V inkriminovaném kanálu jsme používali dovozové tzv. "mastné" kabely, tj. třížilové kabely 6 kV s klasickou konstrukcí (izolace žil papírová, napuštěná olejem).
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana