Co může způsobit "pokusy nastartovat" zářivkovou trubici, která je ve vypnutá?

<< < (2/2)

Jiří Schwarz:
U některých svítidel stačí opravdu minimální kapacitní proudy aby to "blbnulo" a minimální odporová zátěž, aby se to odstranilo.
Jen tak pro jistotu - svítidlo má jednopólový vypínač?
A nevypíná náhodou N vodič?
Tam pak dokáže dělat divy kapacita odrušovacího prvku mezi N za vypínačem a PE na přívodu a při odpojení PE se to změní nebo to zmizí...

Petr Strny Strnad:
Vypínač je klasická kolíbka I/O, takže myslím, že je jednopólový. Teď svítidlo nemám u sebe, ale myslím, že vypíná fázi. Ale ještě to ověřím.  Technik prodejce na můj dotaz reagoval tak, že si myslím, že mám někde v síti povolený kontakt na PEN vodiči. Ovšem já to zkoušel v různých okruzích po bytě. Ještě to vyzkouším úplně v jiném objektu. A uvidím.

Petr Strny Strnad:
 (poklona)  všem za rady. Problém byl vyřešen. Vypínač vypínal N vodič. Opraveno a již nebliká.

Petr Doležal:
Bod pro kolegu Schwarze
Citace: Jiří Schwarz  03.05.2011, 13:42

Jen tak pro jistotu - svítidlo má jednopólový vypínač?
A nevypíná náhodou N vodič?

Byly to takové nesmělé otázky, ale sedly.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana