Možných příčin požáru může být několik, je vcelku pravděpodobná kombinace více příčin. Hlavní problém bych viděl v samotném střídači. Slušný střídač umí sám sebe kontrolovat a případě nějakého problému se odpojí dříve, než nastane nebezpečná situace. S velkým boomem FVE nastala i velká poptávka po střídačích a nastalé situace využili i (slušně řečeno) méně zodpovědní výrobci. Další věcí je také tlak na co nejmenší koncovou cenu, což se pochopitelně také může projevit na celkové kvalitě střídače. Mohlo se tedy stát, že došlo k závadě ve střídači, která se projevila tím nejhorším možným způsobem. Umístění více střídačů do jednoho uzavřeného prostoru může být také problém. Každý střídač při plném provozu produkuje docela dost tepla, vnitřní prostor kontejneru mohl být přehřátý. Vnitřní teplota kontejneru by měla být regulována a kontrolována. Je také docela možné, že celý systém byl už nevhodně navržen nebo v průběhu stavby došlo k k nějakým změnám - jiný typ panelů, jiný typ střídačů ... Není také vyloučena nějaká chyba v zapojení panelů, například vyšší počet panelů ve stringu apod. To, že v daný den svítilo hodně slunce, také zřejmě mělo vliv, protože střídače zřejmě jely na plný výkon a produkovaly více tepla. Obecně také platí, že většina problémů se na neprojeví při provozu na 30% ale až při plném provozu.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #20 kdy: 23.04.2011, 20:36 » |
|
To netvrdím. Ale cena v řádu millionů ukazuje na velikost zařízení. Nevěřím tomu, že projektant nespočítal tepelné ztráty zařízení a nenavrhl všechna opatření. V ceně takové zakázky to není významná položka. Podle mého, v tomto případě v tom projektant nejede.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 26.04.2011, 13:45 » |
|
Však také byl již před časem zaznamenán tlak distribučních společností na rozšíření povoleného tolerančního pásma napětí (krátkodobé výkyvy) směrem nahoru (z 10 na 15%). Viděl jsem to už v návrhu normy - nevím ale, jak dopadl. ...Je také zaznamenán větší nárůst zájmu o přepěťové ochrany, což budou jistě místní kolegové kvitovat s povděkem.
Aby nedošlo k mýlce - přepěťové ochrany SPD Typ 1 až Typ 3 to neléčí. Léčí to - moderní spotřebiče se spínaným napájecím zdrojem fungujícím v širokém rozsahu napájecího napětí - UPS s přepínanými odbočkami transformátoru podle úrovně pod/přepětí
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Ján Pitoňák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 26.04.2011, 15:16 » |
|
Však také byl již před časem zaznamenán tlak distribučních společností na rozšíření povoleného tolerančního pásma napětí (krátkodobé výkyvy) směrem nahoru (z 10 na 15%). Viděl jsem to už v návrhu normy - nevím ale, jak dopadl.
Musím vás trochu opraviť. Ten tlak naozaj bol, avšak nie zo strany distribučných spoločností ale napodiv od združenia Európskych regulátorov CEER. Táto zmena tolerančného pásma sa mala realizovať ako určitý ústupok za sprísnenie iného parametra. Samozrejme, že tento návrh neprešiel.
|
|
|
|
raj
|
|
« Odpověď #25 kdy: 26.04.2011, 16:59 » |
|
Zadřený ventilátor, co nechladí řídící systém ... Každý střídač si samozřejmě musí měřit teplotu chladiče a odstavit se. I IGBT tranzistory se chovají při vyšších teplotách jinak, než při nízkých, což slušný budič pozná a okamžitě je odepne. Zkrat, Hodně slušný budič IGBT pozná i nárůst proudu. Nicméně IGBT si nadproudy moc líbit nenechá ... Holt takovéto věci (jako je výbuch) se občas stávají ...
|
|
|
|
|
|