Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
Tomáš Gardoň:
Napr. SSE-D to robí tak, že pri rekonštrukcii nn prípojky vám SSE-D na vlastné náklady odstrihnú pôvodnú prípojku zo stĺpa (z prípojného bodu) a kábel vám nechajú hodený na zemi (z nástrešáku si ho musíte odmontovať sám). Následne (musíte mať v poriadku PD novej nn prípojky) vám po stĺpe zvedú nový kábel (bežne AYKY-J 4x16) do novej poistkovej skrine SPP2 (tiež na ich náklady).
No a ostatné si už financujete sám (resp.) firma.
elektrikaramater:
Citace: Tomáš Gardoň 22.04.2011, 16:06
Napr. SSE-D to robí tak, že pri rekonštrukcii nn prípojky vám SSE-D na vlastné náklady odstrihnú pôvodnú prípojku zo stĺpa (z prípojného bodu) a kábel vám nechajú hodený na zemi (z nástrešáku si ho musíte odmontovať sám). Následne (musíte mať v poriadku PD novej nn prípojky) vám po stĺpe zvedú nový kábel (bežne AYKY-J 4x16) do novej poistkovej skrine SPP2 (tiež na ich náklady).
No a ostatné si už financujete sám (resp.) firma.
(poklona) je to 100% potvrdené a je to jediný možný postup? viete mi povedať aký je administrsatív ny postup a máte s tým skúsenosť???
Tomáš Gardoň:
Postup je taký, že pri rekonštrukcii nn prípojky si musíte najprv podať žiadosť, počkať na vyjadrenie, potom si musíte dať nakresliť projekt a zaniesť ho tam. No a po zaplatení poplatku vám na stĺp zvedú poistkovú skrinku. Prípojku si zrealizujete na vlastné náklady, dáte si urobiť revíziu a s tou potom prídete opäť na SSE a dohodnete sa s nimi, kedy vám dajú elektromer.
Asi tak...