Jakou velikost jističe budu potřebovat pro topné těleso 7,5 kW, 3x400V, D?
(1/1)
Nevědoucí:
Jakou velikost jističe budu potřebovat pro topné těleso 7,5 kW, 3x400V, zapojení do trojúhelníku. Bude sloužit pro ohřev vody ve venkovní nádrži před zamrznutím (udržovat min. +5 °C).
Vít Rotrekl:
bez počítání, z hlavy a po par pivech si myslím že B16A/3 by měl stačit :)
Jaroslav Hasala:
Odebíraný proud bude přibližně 11A, jistič 16A bude tedy dostatečný. Jestli je spotřebič zapojený do Y nebo D, na tom nezáleží.
Navigace