Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?

<< < (2/3) > >>

Jan Alin:
Citace: Miroslav Revús  11.04.2011, 12:07

AEG je nemecká firma. V nemecku sa zvykne fáza nachádzať v pravej zdierke. Ak je použitý jednopólový vypínač na hnedom vodiči, tak môže nastať situácia, akú popisujete.


V Německu je jedno na které straně je fáze protože mají Schuko zásuvky kde lze vidlici otočit takže by vypínač vypínal buď fázi nebo nulový vodič v závislosti na otočení vidlice. Koukal jsem do své šňůry a tam mám dvoupólový vypínač takže je to jedno, jen už nepřečtu kdo to vyrábí, nechovám se k němu zrovna šetrně a štítek časem doznal změn k nečitelnosti.

mickk:
To Miroslav Revús :
Uvedená skutočnosť sa javi ako veľmi pravdepodobná, každopadne predpokladám, že takýto výrobok nevyhovuje z hľadiska bezpečnostných predpisov a u nás by sa nemal predávať. Predlžovačku som nerozoberal, je zakúpená pred 3 dňami. Podľa širky vypínača s kontrókou by som sa priklonil k tomu, že je jednopolový.   

Jozef BABJAK:
Citace: mickk  11.04.2011, 12:37

Podľa širky vypínača s kontrókou by som sa priklonil k tomu, že je jednopolový.   


Irelevanté. Sám som sa dávnejšie divil, do ako malého priestoru sa dá natlačiť dvojpólový vypínač na 230V; Jednalo sa o akýsi Rakúsky výrobok.

Martin Kurka:
Vážený pane mickku,
rozhodně se nedá říci, že by uvedená prodlužovačka byla nebezpečná. Vypíná jeden pracovní vodič a protože před válkou jsme se při normalizaci zásuvek proti Francii a Belgii omylem odchýlili v poloze fáze, zůstává vypnutý u nás, Slováků a Poláků (většinou) pracovní vodič N a u Frantíků a Belgičanů pracovní vodič L. U Němců občas N a občas L.
Naprosto shodně vypíná pouze N vodič většina elektronických spínacích hodin - L vodič zůstává pod napětím.
Není to a nesmí to být nebezpečný stav a není to nebezpečné zařízení. Jen to přináší problémy z hlediska poruchovosti a spolehlivosti, protože například ve Vaší prodlužovačce zůstávají  napěťově namáhány přepěťové prvky i v době vypnutí.
Jednopólové vypnutí neutrálního pracovního vodiče není nebezpečné z hlediska možného nebezpečného dotykového napětí živých i neživých částí, jen je nepřímo požárně nebezpečné z hlediska neustálého napěťového namáhání izolace (i v době vypnutí spotřebiče) a je nepříznivé z hlediska energetického, protože přes napojené odrušovací prvky teče zbytečně a neustále kapacitní proud do PE vodiče (přes Y odrušovací kondenzátory).

Jestli vás mohu uklidnit, 90% praček, myček, chladniček, žehliček a jiného bílého zboží vyráběného pro německý trh, nebo v Německu  vypíná jednopólově N. Takže to samé naměříte v pračce AEG, myčce Miele ...  -pokud nejsou vybaveny dvoupólovými vypínači.
Vodítkem je použití adjustované šňůry se znakem francouzské, nebo belgické zkušebny (a samozřejmě jen jednopólového vypínače).
Už samotná adjustovaná šňůra (=s nalisovanou a zastříknutou eurovidlicí) má v naší zásuvce na modrém vodiči fázi a na hnědém nebo černém N. O tom se jistě přesvědčilo mnoho elektrikářů na vlastním těle a po této zkušenosti mimo HDO očekávají na N přítomnost 230V i u domácích spotřebičů a prodlužovaček.
Adjustované š'nůry se značkou ESČ, slovenské, nebo polské zkušebny mají na modrém vodiči u nás opravdu N.
Jediné co se dá o Vašem výrobku říci, že je smutné, když tak renomovaný a zkušený výrobce tam nedává dvoupólový vypínač, který by zvýšil užitnou hodnotu prodlužovačky - no nekupte to za tu cenu.

Weetek:
!!Jen si rozeberte tuto prodluzovacku a nebudete verim vlastnim ocim!!
Staci abyste pri zapojivani spotrebice zatlacily na zemnici kolik a ten zajem o pul centimetru niz a spoji se s !!FAZI!!. Nechapu jak tohle mohlo projit nejakou homologaci!

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana