...Tvrzení, že velikost napětí na HOP i v počátku výboje, se díky svodičům udrží na 1-1,5kV, se mi prostě nezdá...
Taky tady nikdo nic takového netvrdí.Co to je napětí na HOP? Napětí je vždy mezi dvěma body, ne na jednom.
Já hovořím vždy o napětí HOP proti vzdálené zemi, a o napětí mezi jednotlivými vodiči v instalaci.
O napětí mezi HOP a vzdálenou zemí jsem napsal např. toto:
...Napětí (přepětí) mezi HOP a vzdálenou zemí se vytvoří průchodem bleskového proudu skrz impedanci zemniče (blesk se chová jako zdroj proudu)...
...Napětí na HOP proti vzdálené zemi je přeci také úbytek napětí podle proudu, nic víc...
a jeho vrcholová hodnota může (ale také při dobře udělané instalaci vč. zemničů nemusí) dosahovat mnoha desítek kV.
Svodiče v instalaci omezují napětí mezi jednotlivými vodiči v instalaci, na tu zmiňovanou úroveň 1-1,5 kV.
Napětí mezi HOP a vzdálenou zemí se tedy pohybuje na mnohem vyšší úrovni, ale to je svodičům (a také obyvatelům uvnitř domu) šumafuk, protože se jich to prakticky netýká. Týká se to jenom člověka, který stojí na mokré zemi venku kus od svodu a šátrá rukou po tom svodu - ten člověk se nachází na dost jiném potenciálu než má svod nad zemničem.
Jenom je třeba poznamenat, že díky lepšímu rozdělení bleskového proudu mezi zemnič, příchozí kovová potrubí a všechny vodiče elektropřípojk
y je toto napětí (HOP vs. vzdálená zem) o něco menší, než by tomu bylo bez svodičů.