Aká je minimálna vzdialenosť holých vodičov 6kV a 22kV?

(1/2) > >>

Zdeno.Fusik:
Konkrétne sa jedná o priestor kompenzačných batérii. Kompenzačné batérie su umiestnené v interiéry, a môžeme uvažovať o základnom prostredí ( podľa starej STN 330300 ).
Poprípade bi mi pomohlo číslo normy ktorá rieši túto problematiku.

Petr Doležal:
Málo údajů.
Pevné či lanové vodiče?
Uvažuje se pracemi na jednom systému (třeba utahování držáků) a druhý systém je v provozu?
Nebo patří k jednomu zařízení (třeba trafo) a oba systémy lze vypnout současně?
Jsou ty systémy navzájem oddělené nějakým zákrytem?
V ČR pro toto platí ČSN 33 3210 tab.2
Nezapoměňte, že držáky zvětšují rozměr vodičů.

Pokud platí tučné předpoklady, tak nejmenší vzdálenost z hlediska doskoků je 270mm (pro 25kV a mezi systémy přípojnic)


Ivan Polínek:
Já jen doplním, že od listopadu 2002 je vydaná norma ČSN 333201, kde je v tabulce na straně 146 uvedeno:
pro 6kV    60mm a 90mm ve vnitřních prostorách
pro 22kV  190mm a 210mm ve vnitřních prostorách
Tyto hodnoty platí do nadmořské výšky 1000m a nižší hodnoty platí pro neexponované sítě u kterých nehrozí vznik velkého impulsu atmosferického přepětí.
Já při kontrolách vzdáleností používám ukazováček a velký sešit. Ukazováček 10cm na 6kV, velký sešit na šířku 21cm pro vnitřní prostředí, a na výšku 29,7cm pro venkovní prostředí kde je minimální vzdálenost 290mm.
Ale pozor, pokud se jedná o výrobek, na kterém byly provedeny dielektrické typové zkoušky, mohou být vzdušné vzdálenosti menší (například kompaktní rozvaděče vn izolované vzduchem.)

Petr Doležal:
Citace: Ivan Polínek  31.03.2011, 17:54

Já jen doplním, že od listopadu 2002 je vydaná norma ČSN 333201, kde je v tabulce na straně 146 uvedeno:
pro 6kV    60mm a 90mm ve vnitřních prostorách
pro 22kV  190mm a 210mm ve vnitřních prostorách

To je pravda, mezi fázemi nebo vůči zemi. Já to pochopil možná špatně, že se jedná o vzdálenost mezi systémy. Takže tazatel si může vybrat mezi dvěmi odpověďmi.
Ale pozor! Ty vzdálenosti mezi fázemi jsou minimální pro doskok. Rozhodující je výpočet na dynamické namáháni zkratovými proudy.

Ivan Polínek:
Samozřejmě máte pravdu pane Doležale, při působení dynamických sil při zkratu se vodiče mohou přiblížit na 50% doskokové vzdálenosti - viz čl. 4.4.3 normy 333201.
Protože se jedná o vnitřní kompenzaci, předpokládám, že bude připojena pasovinou nebo podobným způsobem, kde asi nedojde ke změně vzdáleností při zkratu.
Ale to už si musí vyjasnit tazatel. Já myslím, že mu naše názory budou stačit. Jinak vám přeji skleničku dobrého bílého. 