Jak ochránit plechovou buňku před bleskem?

(1/6) > >>

Milan Hudec:
Celoplechová stavební buňka o rozm. 8x3x2,5m - Faradayova klec O.K.
Uzemnění bude provedeno v protilehlých rozích na obvodový zemnič.
Je třeba zevnitř dodržovat nějaké bezpečné vzdálenosti instalací od stěn? (tlouštka plechu 1,8mm)
Je možno na stěny přímo připevnit dřevěné poličky a pod?

Pavel Horský:
Píšete správně, jedná se Faradayovu klec, jenže pak musíte za bouřky myslet na to, že se nesmíte dotýkat stěn, což je v případě, že budete mít postel u stěny docela nemožné, pokud vás bouřka chytí v noci při plném snění. Na střechu boudy bych doporučoval instalovat malé pomocné jímače, eliminujete tak případný průpal krytiny boudy. Při průpalu může uvnitř boudy vzniknout požár.

Lukáš Rotrekl:
Nerozumím, proč by se nemohl dotýkat stěn? I kdyby, tak pokud budem uvažovat, že se jedná o faradayovu klec, tak bude s = 0. Pokud bude buňka obytná, nepředpokládám, že by byly holé plechové stěny...

Pomocné jímače ano, tam souhlasím.....

Jaroslav Hasala:
Pokud se chcete vážně zabývat ochranou před bleskem, potom musí být na buňce strojený hromosvod, pouhé připojení k uzemnění nestačí.

Milan Hudec:
Citace: Jaroslav Hasala  29.03.2011, 17:52

Pokud se chcete vážně zabývat ochranou před bleskem, potom musí být na buňce strojený hromosvod, pouhé připojení k uzemnění nestačí.


Pardon, zapoměl jse uvést info, že na hlavní nosníky v rozích jsem navařil 20mm kulatinu, tak aby nepropadla bleskokoule, takže objekt považuji z tohoto hlediska za chráněný.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana