Musí mít hlavní domovní rozvaděč s jističi hlavní vypínač ?

(1/2) > >>

Martin Manas:
Je nutné osadit v hlavním domovním rozvaděči s jističi v RD hlavní vypínač?

Jiří Buben:
Na to zda je ve Vašem případě nutné osadit do rozvaděče hlavní vypínač, jste podal málo informací. Jaký jmenovitý proud bude mít rozvaděč? Pokud by byl do 25 A tak za určitých podmínek dle ČSN 33 2130 článku 7.6.15 nemusíte. V ostatních případech musíte.
Tak jako tak je to ale přinejmenším vhodné z hlediska údržby a potřeby rychle vypnout celý podružný rozvaděč.

Takže osobně bych instalaci hlavního vypínače rozhodně doporučil.To vás už na buben nepřivede. ;)

Martin Manas:
Je to právě do 25 A.

Jirka Š. Svejkovský:
A místo hlavního vypínače bych osadil proudový chránič 300mA selektivní, tím zabijete dvě mouchy jednou ranou. Získáte navíc ochranu před požárem z důvodu "závady na instalaci".

Pokud se nejedná o dřevostavbu, povinný není, jenom silně doporučený.

Jan Franěk:
V přpadech kde není hlavní vypínač povinným, se snažím řídit hlavně rozumem. (tedy, pokud není poruce projektová dokumentace, která se teprve chystá  ;) )

To znamená, že mi přijde velmi dobré mít možnost v případě potřeby rychle a snadno vypnout celou elektroinstala ci. Ovšem například na vesnici, kde mám v jednom výklenku elektroměr i jističe, toto nahrazuje hlavní jistič před elektroměrem. Je to prostě vždy k posouzení podle umístění i dalších souvislostí.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana