Mohu pouzit dva jistice za sebou ?

(1/2) > >>

Zdenek Kaspar:
<p>V dome mam dilnu (jen amaterskou, nikoli nejakou profi na vyrobu),  ve ktere
mam trifazovou zasuvku. Jisteni je v hlavni rozvodne skrini (3x16A /B) na
druhe strane domu (jinak a jednoduse receno ... daleko.. a v "ciste" zone).
muj problem tkvi v tom, ze se mi obcas stava pri svareni, ze nejaka spicka
pri nabehnuti oblouku vyrazi jistic.
To pak musim sundat rukavice .. ,  jit... ,  prezouvat se ... bla bla.

No a mne napadlo si nechat dat do dilny druhy jistic (malou rozvodnou
karbici) a ten v rozvodne skrini vymenit za nejaky s pomalejsi vypinaci
charakteristik ou a nelitat jak blazen na druhou stranu baraku a navic ziskat
moznost vypnuti zasuvky primo v dilne (jisticem).

Myslite, ze je tento postup mozny ?
Muj selsky a elektronicky rozum mi rika, ze ano, ale nejsem silnoproudar,
tak proto si dovoluji obtezovat odborniky.</p>

Stanislav Holecek Datum: 22.3.2001:
Reseni je mozne pokud by jste mel v podruznem rozvadeci
jistic mensi hodnoty v danem pripade cca 3x10A/C.
V pripade pouziti prvku OEZ Letohrad LSN16B a LSN10C je zajistena
selektivita (t.j. aby drive vypnul druhy jistic) do 52A.
Bylo by treba znat prikon svarecky.

Honza Datum: 23.3.2001:
Myslím, že Vaše úvaha je správná. Nutno ale zajistit selektivitu
 jističů (např.pomocí programu Sichr, který je např. možno zdarma
 získat na webových stránkách OEZ Letohrad. Pro konkrétní určení
 jističů nutno znát typ vedení, průřez, způsob uložení vedení
 a pod..

Boček P. Datum: 23.3.2001:
Dle mého názoru je takováto selektivita z hlediska
zkratové spouště iluzorní.
Za pokus stojí již dříve popsané řešení dvojí charakteristik ou,
případně kombinované vyšší hodnotou prvního jističe.
A však jen proti přetížení, Vámi popsané špičky toto
pravděpodobně neřeší.
pozn. Je vhodné vědět naprosto přesně co se v síti děje
a pak navrnout opatření.

Tichota Datum: 23.3.2001:
Selektivita jištění.
Možná si někteří vzpomenou na bajonetové signalizační žárovky B15.
Vyznačovaly se jednou zvláštní vlastností. Při zkratu obvykle vydržela skleněná pojistka /cca 0,5 až 1A/,  ale padl jistič DEION 250 a více ampér (též se odpařovaly plošné spoje v PS600). Do dnešního dne tato záhada nebyla vyřešena (alespoň o tom nevím).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana