Jakou zvolit zásuvkovou rozvodnici pro cca 23 modulů?

(1/2) > >>

TOMÁŠ KLIMECKÝ:
Zákazník má požadavek:  
jistění hlavní vypínač 40a/3 fáz 1ks,
chránič 25/4/0,03 1 ks,
jistič 16/3/C  1 ks,
chránič 25/2/0,03  3ks,
jističe 16/1/B   9ks
osazení zásuvkami  9 ks 230v,1 ks 16A/5 kolík

sháním na požadovanou aplikaci přiměřený korpus skříně.

Jiří Buben:
Zkuste na stránkách ETZ Hensel, jejich adresu naleznete v příloze, konfigurátor. Tam by jste mohl uspět.

ppeyrak:
Nevím o jediné skříni která by splnila Vaše požadavky, šlo by to složit např. ze dvou skříněk Kaedra, ABB má taky stavebnicový systém zásuvkových rozvodnic ...

Michal Slabý:
Také záleží do jakého prostředí se namontuje - venkovní - vnitřní. Jaké je vyžadováno IP? Uvádíte jističe s charakteristik ou C, tak se dá usuzovat na nějakou provozovnu. Jakou roli bude mít chránič 25/4/0,03, když za ním jsou ještě 25/2/0,03? Nebylo by vhodnější instalovat chránič s vyšší vybavovací hodnotou. To, že zákazník má požadavak ještě neznamená, že je to v pořádku! Existuje na danou instalaci projekt? A hlavně nezapomenout, že když takový rozvaděč osadíte stávate se výrobcem! Je spousta firem, které vám ho vyrobí podle Vašich požadavků.

TOMÁŠ KLIMECKÝ:
Zásuvková kombinace bude umístěna na unimo bunce  na výletišti takže krytí IP 55.
Dle info 25/4/0,03 je předřazen před jističem 16/3/C . na každé 3   230 voltové zásuvky bude 1 chránič + jistění každé 230 v samostatně.

Osazení bude provádět odborná firma ,ale nemohou sehnat vhodnou skřín......... ...