Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?

(1/3) > >>

Hromádka:
Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj například v nemocnici, na letištích apod.?

Jiří Buben:
Vychází to z vyhlášky číslo 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Ta odkazuje například na ČSN 73 0802, ČSN 73 0831 což jsou normy pro nevýrobní objekty a objekty pro shromažďování osob a z nich vyplývá použití zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení a tato zařízení již vyžadují záložní napájení.

Fuk Tomáš:
Obávám se, že problematika bude trochu rozsáhlejší - třeba v takové jaderné elektrárně se to záložními zdroji hemží. Bylo by asi vhodné dotaz konkretizovat.

Jiří Buben:
Citace: Fuk Tomáš  24.03.2011, 15:38

Obávám se, že problematika bude trochu rozsáhlejší - třeba v takové jaderné elektrárně se to záložními zdroji hemží.


Naprostý souhlas. Vše záleží na požárně bezpečnostním řešení a to se odvíjí od požární zprávy. Tazatele jsem chtěl pouze tímto příkladem nasměrovat.

František Šohajda:
V nemocnicích určitě..!!
Nevím jak by jste se tvářil, když vám třeba vyndají střeva a najednou vyplne elektrika...??Vy asi nijak, ale lékaři kolem vás... ;D ;D ;)

Ne je to v lékařských prostorech přímo nutné viz ČSN 33 2140... a pod...Dokonce třeba operační sály jsou zálohovány několikrát /třeba tomu říkejme záloha zálohy/....
Letiště je něco podobného.... :o

Ale je to na delší rozhovor. :-\