To je dobře,že nejsem sám kdo prohlašuje,že je výhodnější nespojovat zemnič elektroinstala ce popř.PEN a zemnič hromosvodu návzájem .
Ale to pokud vím, nikdo nezpochybňuje. Asi většina bude souhlasit s tím, že je lepší si do domu nic nepustit. Jde jen o to, jestli je toto řešení vždy skutečně technicky proveditelné. Musel by jste dodržet určité vzdálensti od ostatních vodivých částí objektu (Tedy i kabelů vedoucích do objektu a od uzemění pro elektro část a pod.) Tady právě bude velký problém. .
Pokud to nelze a to v 99,9% případů nepůjde, tak vše spojit na stejný potenciál. Bohužel je až druhá varianta technicky nejschůdnější a tudíž nejpoužívanějš
í. Toliko můj názor.
NAvíc nám toto provedení i ČSN 62 305 čl. 5.4.1 doporučuje jako řešení, které má být upřednostněno.
Přiznávám se, že nedokážu vše tak pečlivě "rozkuchat" a přepočítat, jako někteří kolegové, Tak se řídím hlavně selským rozumem a pak se taky snažím trochu věřit normotvůrců, že alespoň trochu vědí, co dělají.