Řešit ochranu před bleskem u vrátek nebo vrat?
Jiří Schwarz:
Přestavte si dům nebo skupinu domů, několik pater, hromosvod. V jednom z domů je průjezd na dvorek. Hromosvod vede tak, že je více než 1m svod od rámu vrat, s rezervou vyhodí 34 1390 i EN 62305.
Ale pak někdo vrata otevře a křídlo se přiblíží nebo se může o dotknout hromosvodu.
Nebo domeček, zahrádka, vrátka, která jsou při zavření několik cm od svodu hromosvodu a mohl by se přes ně přenést nějaký potenciál na celý plot.
Jak přísně, jak detailně tohle řešíte?
Martin Edr:
Na podobný problém jsem také nyní narazil. Jde o přestavbu menšího RD. Jeden svod vychází ke kovovým vrátkům. Jediné, co mě napadá je použití CUI vodiče od Dehnu .... od zkušební svorky k zemniči.
Pavel Horský:
Ano, použití vodiče CUI je naprosto správné. Zkušební svorka se pak ale osazuje do min. výšky 3m
(min. 3m, max.5m).
Fuk Tomáš:
Obávám se, že samotné použití vodiče CUI nestačí - je třeba ošetřit ještě svorku na dolním konci vodiče CUI.
Buďto tím, že se svorka umístí dostatečně mimo dosah těch vrátek, nebo se zakryje dostatečnou izolací (např. 3 mm polyetylen) alespoň z části chráněnou proti dešti (pro inspiraci viz stříška na vodiči CUI).
Bylo by vhodné použít takovou délku CUI, aby dotyčná stříška na CUI byla nad tím křídlem vrat, ideálně 0,5 m.
Rozmahel Vladimír:
No to možná řeší dotek, ale neřeší to výboj letící vně svodu a taky je stejný problém s krokovým napětím.