Hmm.....tak odpovědi se asi nedočkám...
Když máte dnes ten svátek
, tak to zkusíme nějak rozmotat.
Spojit místo rozdělení TN-C/TN-S se zemničem je rozhodně vhodné. Důvody už byly popsány výše.
U paneláků je to ovšem trochu problém.
Co jsem měl možnost vidět, tak se to v nejlepším případě dělá tak, že se z první stoupačkové odbočovací svorkovnice (zpravidla v 1.PP nebo 1.NP) napojí ze svorky PEN další vodič a ten se vede paralelně až do posledního patra.
To ovšem zcela ztratí smysl v případě, že by došlo k přerušení vod. PEN před touto první svorkovnicí.
Takže přizemnit ano, ale opravdu na zemnič.
Snažit se suplovat tento způsob spojení s potenciálem země nějakým spojováním s PB vodičem ve stoupačkách (o kterém nevíte jestli vůbec někam vede) není rozumné.
Dnes může být tento pospojovací vodič funkční, ale zítra jej může při rekonstrukci v bytě pod vámi kdokoli střihnout....
BTW: jaké že to neživé části byste rád v bytové koupelně pospojoval?