Lze umístit HOP do rozvaděče?

(1/2) > >>

Venca75:
Uzemňovací přívod od uzemňovací soustavy (pásek FeZn30/4 nebo drát FeZn d=10mm) i přívodní kabel z plotu od elektroměrovéh o rozvaděče (CYKY4Bx25) ústí spodem do téměř shodného místa v chodbě přízemí 4.patrové vily.
1. varianta: umístít HOPku K12 do krabice KT250 ve zdi pod hlavní rozvaděč objektu - vše zapuštěné ve zdi.
2. variatna: umístit HOPku do rozvaděče
Výhodnější mi připadá, umístit HOPku do rozvaděče, ve kterém dojde k rozdělení soustavy TN-C-S.
vám taky? Nebo mi nějaké zjevné nevýhody unikají?

Jirka Š. Svejkovský:
Nevýhody druhého řešení vám předvede první zásah blesku.

František Šohajda:
Za 1 bude schůdnější.... ...
Tam si blesk zamotá hlavu... ;D ;D ;) ;)
a nepodívá se do rozvaděče..... . ::)

Jan Hájek:
Citace: Venca75  23.02.2011, 16:30

pásek FeZn30/4 nebo drát FeZn d=10mm

Pokud budete mít kvalitní zemnič /svorkovnice podle označení  vypadá na kvalitního výrobce  ;) /
tak to co půjde z blesku na tyto vodiče bude nejvíce 50kA a to by tyto průřezy ukotvené v betonu měly vydržet.

Jiří Schwarz:
Kdyby se na některou část zapojenou do HOP dostal bleskový výboj, je lepší, aby to, co nemusí, zbytečně neteklo přes rozvaděč nebo v jeho těsné blízkosti, aby se zbytečně neindukovalo přepětí do rozvodů nn.