Zohledňuje se u impedance poruchové smyčky charakteristika jistícího prvku?
Jan Polínek:
Bere se v potaz charakteristik a jistícího prvku při výpočtu např. impedanční smyčky, nebo když bych chtěl v síti TT použít jako ochranu pouze jistící prvek?
Jirka Š. Svejkovský:
Samozřejmě.
U ochrany automatickým odpojením musíte poruchový proud dostat nad zkratovou část charakteristik y. U jističů jsou to násobky 5 (B), 10 (C) a 20 (D) jmenovitého proudu, u pojistek je nutné znát její charakteriskik u. Pro proudový chránič platí obvykle pětinásobek reziduálního proudu.
Z toho také vyplývá, že u ochrany TT jističi a pojistkami velkou slávu nenaděláte (nemluvím o jištění proti přetížení). Pro 16A/B potřebujete 2,8 Ohm, s bezpečnostním koeficientm je to 1,9 Ohm. Takové uzemnění asi nemáte.
Zde je použití FI na místě (čl. 411.5.3). Ověření provedete podle vzorečku RA x IDN < 50V. Pokud je hodnota uzemnění například 10 Ohm a chránič 100mA (pro účely výpočtu budem počítat pětinásobek, tedy 500mA), vyjde nám, že 5V < 50V a je vyřešeno.
Rozmahel Vladimír:
Pouhý dotaz:
Ve 4-41 je uveden základní vzorec RA x IDN < 50V. 50V platí pro normální prostory.
Idn je uveden jako jmenovitý reziduální. Není tam násobek.
Který článek nařizuje provádět výpočet s 5xIdn?
Chápu to tak, že se předpokládá, že 5x je reálný stav při poruše a při tom je zaručen čas odpojení dle tab.41.1. viz. Poznámka 4.
Jirka Š. Svejkovský:
Ten článek píše 50V bez ohledu na vnější vlivy. Nevidím v tom problém, podmínka se splní lehce i pro menší napětí.
Pětinásobek se uvažuje v Poznámce 4 a je to celkem rozumný požadavek. Já to tak pochopil a počítám s ním. Pokud někdo bude počítat pouze s jednonásobkem, asi se nic neděje.
Jinak se soustavou TT se moc nesetkávám, jednou jsem jí potkal na nádraží ČD, kde tím byly napájeny reklamy a informační panely.
Jan Polínek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 22.02.2011, 07:34
Samozřejmě.
U ochrany automatickým odpojením musíte poruchový proud dostat nad zkratovou část charakteristik y. U jističů jsou to násobky 5 (B), 10 (C) a 20 (D) jmenovitého proudu, u pojistek je nutné znát její charakteriskik u. Pro proudový chránič platí obvykle pětinásobek reziduálního proudu.
Z toho také vyplývá, že u ochrany TT jističi a pojistkami velkou slávu nenaděláte (nemluvím o jištění proti přetížení). Pro 16A/B potřebujete 2,8 Ohm, s bezpečnostním koeficientm je to 1,9 Ohm. Takové uzemnění asi nemáte.
Zde je použití FI na místě (čl. 411.5.3). Ověření provedete podle vzorečku RA x IDN < 50V. Pokud je hodnota uzemnění například 10 Ohm a chránič 100mA (pro účely výpočtu budem počítat pětinásobek, tedy 500mA), vyjde nám, že 5V < 50V a je vyřešeno.
Ten výsledek, by měl potom být 0,625ohm.Jestliže tam započítám i tu charakteristik u 16krát 5= 80 a potom 50:80=0,625.