H:
Citace: Jiří Kovář12  20.02.2011, 13:42

RK - rozvaděč kompenzační

Spíš bych uvedl RC - rozvaděč kompenzační, aby se to nemíchalo s těma kotelnama ...  ;)

Pavel Ryšavý:
Abych odpověděl na původní otázku pana Tomka:
Žádný předpis v současnosti toto neřeší. Obvykle je to zvykové. Výjimky jsou elektrárny ČEZu, kde je značení podle KKS a u  některých velkých firem, kde mají svoje standardy pro označování, které mohou být pro vás závazné.

Čili než začnete poptejte se na místní požadavky, a pokud nejsou můžete použít hlášky jak kolegové předestřeli. (a zkontrolujte si jestli se to s něčím nebije, mít v areálu 4 rozvaděče R-C je nešikovné)

Daniel Hudzík:
Rozhodne je treba drzat sa oznacenia z projektu, pripadne (ak ziadny nemate) znacit rozvadzace logicky, aby ste aj po roku vedeli, k comu rozvadzac sluzi. Napriklad ak mate v objekte rozvadzace typu PRIS2 a PRIS3 je rozumne znacit ich PRIS3(3) x.y, kde x oznacuje vetvu a y konkretny rozvadzac.. napriklad

Lubomír Jindra:
Používat mnoho různých kombinací písmen pro názvy rozvaděčů je dle mého názoru k ničemu, protože to nepodává žádné relevatní informace. RK - rozvaděč kompenzační, nebo snad rozvaděč kotelna? RS - rozvaděč světelný nebo snad staveništní?

Praktičtější je správné číselné označení, které dává smysl, například:
RH - hlavní rozvaděč a dále pak:
R1.1 - první rozvaděč v 1.N.P. napájený z RH
R1.2 - druhý rozvaděč v 1.N.P. napájený z RH
R1.2.1 - třetí rozvaděč v 1.N.P. napájený z R1.2
R2.1 - první rozvaděč v 2.N.P.

Pokud chci na první pohled přesněji oznámit zvláštní funkci rozvaděče, mohu k názvu R1.1 dát popisek "kompenzace".

Logický popis rozvaděčů výborně ulehčuje práci například revizním technikům.

Jan Alin:
Citace: Lubomír Jindra  21.02.2011, 22:42

Logický popis rozvaděčů výborně ulehčuje práci například revizním technikům.


Copak revizním technikům, ale údržbě jak se to hodí když ví z označení rozvaděče kde vypnout jeho přívod když je potřeba. Není třeba chodit do plánů ani shánět pamětníka. Jedno sklouznutí šroubováku nebo třeba hlodavec sebevrah a člověk nemusí obcházet deset rozvaděčů kde to vylítlo ale jde takřka najisto.