Proč vypadává hl. jistič 3x25A/B při zapnutí motoru 5,5 KW?

(1/2) > >>

Pavel Škrabal:
V průmyslovém robotu mám dvourychlostní motor Y/D/YY ,3.7/5.5KW,9,9/12,5A
1440/2860 ot. Rozbíhá se na 1. rychlost hvězda-trojúhelník,ale při přepnutí na
druhou rychlost  YY vypadne hl. jistič  >:(. Motor jsem zapojil dle schematu
vačkového spinače.

Pavel Horský:
A je to orig. motor, nebo byl již převinutý?
Je navinutý pro použití Y/D ?
Pokud ano, viděl bych chybu v zapojení vačkového spínače, neboť jistič 3x25A by měl normálně vydržet.

Kalina Jiří:
Zapojení motoru viz. Příručka zapojení Moeller, strana 8-56, Dahlanderovo zapojení se spouštěním hvězda-trojúhelník při nízké rychlosti.

Oliver Mička:
B25/3 rozbeh motora 5,5 kW natvrdo nevydrží ani náhodou ustal by to možno C25/3.

Tu budete musieť použiť asi 2 možné varianty a to prepínač Y/D alebo "Soft-štartér"
Prepínač Y/D je asi najvhodnejší pre váš konkretný prípad a je cenovo dostupný..
Soft-štartér je tiež dobrá volba na rozbeho motora ale cenovo je niekde úplne inde než ten prepínač Y/D.

Samozrejme musí byt motor navrhnutý na taký rozbeh a to poznáte tím že je konštruovaný na 380-400V (D) / 690 V (Y)

Vladimír Přibyl:
Ověřte zda je zapojen správně, svorky 1u a 1w bývají od výrobce prehozeny oproti 2u a 2w, je možnost že vás to zmát lo a vy jste to v zapojení vyrovnal, nebo to výrobce ne udělal a vy jste je nepřehodil, v obou případech dojde při přepnutí na 2 rych. ke změně směru otáčení a to neudrží ani ...... anebo je převinutej a to ješ těžko říct jističem to není.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana