Jak řešíte CENTRAL a TOTAL STOP ?
Hynek Bureš:
Oživuji do třetice toto téma - jsme stále tam, kde jsme byli. Novostavba třípodlažního panelového bytového domu 11BJ, nízkonákladové sociální bydlení, elektroměry ve stoupacích jádrech "PEJ" na poschodích (jinam se nevešly). Objekt neobsahuje žádná elektrická požárně bezpečnostní zařízení. Vyjádření hasičů - požadují TOTAL STOP, pojistky v HDS neuznávají. Dobrá, říkal jsem si, ČEZ nechce hasiče pouštět do svých zařízení, navrhl jsem tedy vypínač v rozvodnicové skříňce v zádveří domu, s plombovatelným krytem, to vše označené cedulí TOTAL STOP (žádné tlačítko, o něm nikde nebyla řeč). U hasičů OK, ale u ČEZu jsme tvrdě narazili - vypínač v HDV nepovolí. A jak z toho ven?
Jan Alin:
Citace: Hynek Bureš 23.09.2013, 11:11
.............
U hasičů OK, ale u ČEZu jsme tvrdě narazili - vypínač v HDV nepovolí. A jak z toho ven?
Teď už snad zbývá jen domluvit jednání hasiči + ČEZ + projektant u jednoho stolu, pokud se nedohodnou, nevidím řešení jiné, než změnit dodavatele elektřiny, nebo hasiče. :D
Hynek Bureš:
Raději bych vyměnil projektanta (tedy sebe za někoho jiného, který by tu jobovku vyřešil)
J Lhava:
Citace: Hynek Bureš 23.09.2013, 11:11
Objekt neobsahuje žádná elektrická požárně bezpečnostní zařízení. Vyjádření hasičů - požadují TOTAL STOP, pojistky v HDS neuznávají.
Když není požárně bezpečnostní zařízení, tak není ani CENTRAL/TOTAL STOP.
Hasiči by se měli naučit číst.
Štefan Beláň:
Citace: Jan Hlavatý. 23.09.2013, 13:10
Když není požárně bezpečnostní zařízení, tak není ani CENTRAL/TOTAL STOP.
Hasiči by se měli naučit číst.
Ono je tím TOTAL STOP myšlený prastarý požadavek hl. vypínače objektu. Osobně si myslím, že stále je nejvhodnějším řešením pojistkový odpínač v HDS (místo tří samostatných pojistek), kterým se vypne napájení do objektu (týka se objektů napájených jen jedním kabelem). :)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana