Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?

<< < (2/2)

halik:
Tím svým názorem samozřejmě nezastávám názor, rezignovat na ochrany úplně. Jsem ale přesvědčen o tom, že je lepší použít ochrany (+vypínače) jen na několika málo vybraných místech sítě, a tato místa zkrátka "s bičem v ruce" pravidelně kontrolovat po stránce funkčnosti a nastavení, udržovat kolem toho dokumentaci a papíry.
Je to lepší, než to mít naflákáno doslova všude, pak kvůli množství a nepřehlednosti na to rezignovat, a po pár letech to mít nefunkční, nebo ještě v horším případě polofunkční.

Apropo. Transformátory nad 1600kVA je již potřeba jistit ochranou, zde se pojistky použít již nesmí (norma).

Petr Doležal:
Nevíme o jakém poli či skříni je řeč. Zda to jsou 2 skříně na smyčce a nebo odbočka na transformátor. Běžně je smyčka na obou koncích zaústěna buď do transformovny 110/22kV a nebo do spínacích stanic 22kV. V těchto napájecích bodech jsou vypínače s dálkovým dohledem z dispečinku. Za normálního provozu je smyčka napájena jako paprsek z jednoho místa.
Na paprsku je několik transformoven 22/0,4kV s odpínači, vybavených indikátory průchodu zemních a vícepólové poruchy (IKA). Při poruše a vypnutí napájecího vypínače stačí objet dané tranformovny (pokud nemají dálkovou signalizaci),  zjistit vadný kabel a odepnout ho odpínači z obou stran v těsně sousedících transformovnác h. Podobně se řeší i porucha na určité trafostanici, zkrat na přípojnicích a pod. Tím se sice odřízne část paprsku, kterou je však možno napájet s druhé strany.
Pro posouzení daného případu nevíme, zda dotyčná transformovna nemá transformátor větší jak 1600kVA (viz kolega Halík),  zda to není současně spínací stanice či nějaké jiné rozpadové místo, zda transformovna neslouží pro průmyslové objekty,atd.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana