« Odpověď #18 kdy: 08.02.2011, 10:32 » |
|
Za proudovým chráničem nesmí být spojen vodič PE+N. Vodič PEN se rozděluje již před chráničem, to pak znamená, že ochranný vodič PE zůstane samozřejmě nepřerušen. Jak můžete napsat, že se vám přeruší vodič PEN?
|
|
|
|
Zdenek2752
|
|
« Odpověď #19 kdy: 08.02.2011, 10:59 » |
|
Tak ještě jednou: Pozorně si to přečtěte!!
Psal jsem o úvaze, která byla zavrhnuta. Je naprosto normální že člověka napadají různá řešení. mohou to být řešení, která zpočátku vypadají jako vynikající. Dalším přemýšlením a vlastní oponenturou může dojít k tomu, že toto řešení musí být buď upraveno, nebo zavrhnuto. Asi jsem udělal chybu v tom, že jsem nenapsal "Kdyby to tak bylo zapojené, přerušilo by to PEN". Nicméně i tak mi některé odpovědi připomínají jeden výrok pana Kemra z filmu Marečku, podejte mi pero.
|
|
|
|
|
|
Krýdl Petr
|
|
« Odpověď #21 kdy: 08.02.2011, 14:33 » |
|
zdenek2752 - rád se nechám poučit, ale mohl by jste vaší akademickou teorii o přerušení PEN vodiče a následné instalace za proudovým chráničem doplnit jednoduchým nákresem? Děkuji
|
|
|
|
Rudolf Šála
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 08.02.2011, 15:33 » |
|
P. Šála. Máte pravdu, funkciu chrániča ste vysvetlili veľmi pekne a zrozumiteľne. Máte u mňa bod . Hovoríte však, že si neviete predstaviť o akú poruchu by mohlo ísť? K spotrebiču patrí aj kábel ,predlžovačka . Ja si viem predstaviť aj na féne zlomenú izoláciu na kábli tým ,že kábel je vždy natáčaný tesne k fénu, aby sa zmestil do puzdra. Alebo na stavbe poškodená predlžovačka od fúrika , prípadne starobou , potom stačí mokrými rukami ju prekladať. A čo taká kosačka, ktorá škrabne svoj prívodný kábel. Potom ho majiteľ ide chytať rukou. Vo svojich minulých príspevkoch som chcel poukázať práve na takéto prípady,kde sa používajú spotrebiče triedy II . Bol som však vypískaný. Cez to všetko ja som presvedčený, že keď sa chytím vadného kábla isteného len ističom , k vypnutiu dôjde až bude so mňa briket (musel by pretiecť vypínací prúd ističa cca 16A). Pokiaľ ale tam bude chránič, vypne pri reziduálnom prúde, ktorý pretečie cez mňa a ja by som mal ostať bez vážnejšej ujmy na zdraví .Pokiaľ nie toto je práca chrániča, tak ích od zajtra všetky zahadzujem. Mnohí to berú tak, že FI má reagovať už pred tým, než ma to kopne. Môže. Ale FI má podľa mňa chrániť užívateľa už po zlyhaní všetkého ostatného a to ozaj jednoducho:Prejde cez vás prúd,ktorý by mohol ublížiť, tak vypne.
Pokud bude požkozen pohyblivý přívod tak to ještě není závada jako taková na spotřebiči, stejně jako spadlý fén ve vaně - tomu fénu nenarostly nožičky aby se tam dostal sám (to bych nazval selháním lidského faktoru). Samozřejmě myslím to tak že pohyblivý přívod od spotřebiče je součást výrobku ale prakticky je to akorát mezičlánek mezi sítí a spotřebičem. Jinak máte samozřejmě pravdu, když se budeme chovat špatně k té šňůře že je pak nejnebezpečněj ší částí spotřebiče. Co se týká vašeho odkazu k minulé dikusi - PEN a PE se prostě nechrání, nejistí, nevypínají či jinak nepřerušují. Dál jste se mohl dočíst o možnosti zásuvky s integrovaným FI která je napěťově závislá, pro TN-C je to narozdíl od vašeho způsobu profesionální řešení.
|
|
|
|
Zdenek2752
|
|
« Odpověď #23 kdy: 08.02.2011, 15:35 » |
|
Mám za to že pan Ižák v jedné diskusi napsal že je možné použít proudový chránič i v síti TN-C. Oddůvodňoval to tím, že když se člověk dotkne fáze (roztržená přívodní šňůra a pod.), tak chránič vypne. Pokud tam chránič není, tak to s člověkem cloumá. Jistič jak asi uznáte nevypne. V tom má zcela jistě pravdu. Já jsem mu odpověděl že tato výhoda je za cenu odpojení vodiče PEN, což je nepřípustné. Jinými slovy za tuto cenu NE! Nikde nezazněl můj souhlas s přerušením vodiče PEN! Co se týče obrázku, proč to kreslit? Prostě do přívdu L + PEN (dva dráty) vřadit proudový chránič. 2 dráty do chrániče a 2 dráty z chrániče, a pak teprve jističe a můstek PEN. Nemile mne překvapilo že jsem byl obviněn ze schvalování výše uvedeného řešení. Při podrobném přečtení musí být jasné že jsem před ním varoval. A jestli jsem odepisoval panu Ižákovi, tak by si měl jiný diskutující důkladně přečíst jeho příspěvky. Nikoliv vytrhovat věci z kontextu.
|
|
|
|
Ižák Ctibor
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 08.02.2011, 16:37 » |
|
Pripomeňte mi prosím, kedy som hovoril o odpojovaniu vodiča PEN alebo PE či N. Asi to robia tie roky , už som zábudlivý Prepáčte. Ďakujem.
|
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
|
|
|
Zdenek2752
|
|
« Odpověď #25 kdy: 08.02.2011, 17:08 » |
|
Jestliže byste použil chránič v síti TN-C, tak to předpokládá jeho přerušení chráničem při jeho vybavení. Proto je tato varianta nepřípustná.
|
|
|
|
kokobelo vitamino
|
|
« Odpověď #26 kdy: 08.02.2011, 17:23 » |
|
Co se týče obrázku, proč to kreslit? Prostě do přívdu L + PEN (dva dráty) vřadit proudový chránič. 2 dráty do chrániče a 2 dráty z chrániče, a pak teprve jističe a můstek PEN.
JEŽIŠI KRYSTE, CHLAPE, CO TO TU MELETE ?!! Vy tomu snad i věříte??!
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #28 kdy: 08.02.2011, 18:34 » |
|
Ano, nejhorší na tom je, že tu vždy vykřičí blbost anonym a ještě se bude pomalu hádat. Nedávno jsem psal, že mě tací už pěkně......... .. Kdyby se milý pán zaregistroval pod svým jménem a ukázal tady svůj pravý xicht, pak by kolikrát hodně přemýšlel, než by něco plácnul.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Krýdl Petr
|
|
« Odpověď #29 kdy: 08.02.2011, 19:44 » |
|
Pane Horský, plně s vámi souhlasím. Nenechte se rozhodit. Nejhorší stav ale, že tyto rádoby odborné informace se šíří lidovou tvořivostí dále a když do takovéto instalace přijdete a začnete si ulevovat po svém, tak se domácí začne hněvat na vás. Inu některé věci se holt vysvětlit nedají. Vydržať! Jinak otázka do diskuze, co kdyby zasáhl administrátor?
ADMIN: mohu zasahovat pouze v případech napadání mé osoby, psaní rasových a rasově motivovaných textů, sprostých nadávek, nehorázných urážek (míru nehoráznosti bohužel určuji sám dle svých citů) a dalších textů jinak poškozujících všeobecně diskusní fórum.
V případě tohoto vlákna se zatím nic tak závažného nestalo.Zatím se diskutuje v celkem běžné rovině.
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #30 kdy: 09.02.2011, 07:12 » |
|
Ano, nejhorší na tom je, že tu vždy vykřičí blbost anonym a ještě se bude pomalu hádat.
Ve vlákně nazvaném "Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem" (uf, pěkné blbosti i v názvu dotazu) si přečtěte pozorně odpověď p. Ižáka (odp. č. 26 z 29. 1. , 21:57), nebo ještě lépe - celé vlákno a zjistíte, že zde napíšou blbost nejen anonymní autoři, ale i verifikovaní členové portálu. Zde totiž vznikla myšlenka použití chrániče v rozvodu TN-C, na kterou zde někteří reagovali. I mistr tesař se někdy utne, to se stává, proto ho ale ještě nemusíme ukřižovat. Diskuse je od slova diskutovat, což znamená, že oponent má více či méně jiný názor, který může být samozřejmě i mylný, ovšem jeho chybu bychom mu měli vysvětlit, nikoliv ho napadat. Pan Ižák si částečně posypal hlavu popelem, což ho jistě ctí. Bylo by lepší hodnotit autory podle kvality odpovědí, než podle stupně verifikace na tomto portálu.
|
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #31 kdy: 09.02.2011, 08:35 » |
|
Bylo by lepší hodnotit autory podle kvality odpovědí, než podle stupně verifikace na tomto portálu.
To je mi novinka. Myslím, že chytrost není ve verifikaci. Znovu: Asi po Xté opakuji, že verifikace se zavedly po té, co se vydával anonym za Michala Kříže a psal rovněž bludy. Jinak souhlasím, že diskuse je od slova diskutovat. Nikdo z nás neví vše ani nemůže.
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|