Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?

(1/6) > >>

Zdeněk5V:
Původní otázka: "       Jak nížit příkon ohřivače bazénové vody 3000W na méně-(10A jistič zásuvky)?".


Neznám ohřivač bazénové vody o menším příkonu než 3000W.
Venkovní rozvod el.instalace je pouze na 10A jistič.
Je možné omezit celkový příkon konkrétními dostupnými prostředky na méně než 2000W
(do série předřazením odporu-vařiče atd)?

Petr Doležal:
Toto by nešlo?

František Šohajda:
Dát jiné těleso..
Nebo pokud má těleso 3 spirály zapojit jen jedno-dvě.....3000W bývá rozdělené /jak kdy?/
Závity bývají většinou stejné.../na tělese/...
Pokud je udělaná instalace podle norem tj.2,5 CU tak není problém dát jistič 16A.

Štefan Beláň:
Citace: Zdeněk5V  30.01.2011, 13:48


Neznám ohřivač bazénové vody o menším příkonu než 3000W.
Venkovní rozvod el.instalace je pouze na 10A jistič.



TO: Zdeněk5V

Nechte ohřívač jak je a vyměňte si jistič 10A za 13A. Z hlediska přetížení vedení bude dimenze kabelu určitě vyhovovat, a z hlediska úrazu je ochrana určitě zajištěna předepsaným proudovým chráničem.  :)

PS: Dle ČSN 33 1500 by měla být provedena kontrola (revize) revizním technikem, který prováděl výchozí revizi. Divím se, že na takovou nesrovnalost (10A a 3000W)  nepřišel. :o

Zdeněk5:
Upřesnění,ohřivač jsem ještě nekoupil