Autor Téma: Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?  (Přečteno 31809 krát)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #18 kdy: 20.05.2011, 12:41 »

Citace
Vypracování protokolu je povinnost provozovatele.

Provozovatel musí určit podmínky co a jak a s čím se bude v objektu dělat a pracovat, a pod.....
dát lidi do komise ...
Ale protokol je součástí dokladové části dokumentace... ...podle ČSN.....A tu dává projektant....?
 Nerozhodný
Tak jak to má v praxi vypadat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
H
« Odpověď #19 kdy: 20.05.2011, 12:53 »

Provozovatel je někdo neznámý.
Developer postaví objekt a pak jej celý prodá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 20.05.2011, 13:00 »

když se ohlédnu zpět, tak se mi zdá že jsou vnější vlivy troch démonizovány. Podle starých norem o prostředí to dle mého soudu fungovalo docela dobře, i když netvrdím, že mohou být provozy kde je skutečně nutno vzít rozum do hrsti. Každý objekt je zkolaudován k nějakému účelu. Tomu musí vyhovět i určení vnějších vlivů pro zamýšlené prostředí. Pokud někdo změní využití stavby musí provést rekolaudaci, jejíž součástí je i přehodnocení vlivů, požární záležitosti, atd... Pokud to neudělá je to jeho boj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 20.05.2011, 13:24 »

Pánové, mám dojem, že se v této diskuzi míchají dvě věci dohromady:

Výstavba průmyslových objektů, kde jsou VV (vnější vlivy, aby nebylo pochybností) nutné stanovit komisionálně a to i za účasti provozovatele, investora, hasičů, technologů, elektrikářů, maráků, odborníků na HVAC, meteorologů a já nevím koho ještě + předseda komise (obvykle zástupce provozovatele),  výstupem je potom podepsaný protokol s určenými VV v jednotlivých prostorech, který se stává podkladem pro projektanta, který bez nich ani nezahájí projekční činnosti.

V občanské výstavbě by projektant měl vystačit s prostředím normálním, výjimky potom řeší norma ČSN 332000 - 7xxx.
Například s prostředím SNV by se projektant v tomto případě neměl vůbec potkat.
Proto nevidím problém, když VV určí projektant elektro jako vstupní podklad pro svoji práci. Výjimkou je venkovní prostředí, které je nutné ošetřit nad rámec ČSN 332000, ale v tom až takový neřešitelný problém také nevidím.
Opravdu si nedokážu představit komisi pro stanovení VV na stavbě rodinného domku.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 20.05.2011, 13:29 »

Opravdu si nedokážu představit komisi pro stanovení VV na stavbě rodinného domku.

Já ano: já, manželka, syn, dcera, babička s dědou a projektant se stavebním dozorem a velitelem dobrovolných hasičů v obci.   Smích

Samozřejmě je to myšleno jako vtip kdyby se chtěl někdo pohoršit že to zlehčuji, ale nakonec by to tak i mohlo být, proč ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #23 kdy: 20.05.2011, 13:31 »

V občanské výstavbě by projektant měl vystačit s prostředím normálním, výjimky potom řeší norma ČSN 332000 - 7xxx.
A co bytové domy, obchodní prostory a kanceláře? Tam budu taky vše normální?
Obávám se, že ne, už kvůli ČSN 33 2130 ed.2:2009, čl. 7.1.2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 20.05.2011, 13:51 »

Jenže pro vliv BD není stanoven žádný normativ v 5-51ed.3. Ve 2000-3 není určeno jaký je to prostor. viz. pozn.4 pod čl. 230N4. Tyto budovy jsou dobře podchyceny v požárních normách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 20.05.2011, 22:57 »

Docela by mne zajímalo jaké jsou vnější vlivy v zámečnické nebo jiné strojní dílně, kde je nebezpečí mechanického poškození. Pokud vím, tak to norma neuvádí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #26 kdy: 01.06.2011, 12:05 »

WOW  Smích
Teď jsem dostal PBŘ pro další stavbu a koukám, že autor v něm sám určuje vnější vlivy dle 33 2000-3. To jsem ještě neviděl, hehe. Mám ho v tom nechat, anebo udělat regulerní protokol o prostředí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 02.06.2011, 08:25 »

Teď jsem dostal PBŘ pro další stavbu a koukám, že autor v něm sám určuje vnější vlivy dle 33 2000-3.
Do kdy "platí" 33 2000-3 ?  :-)

To budete mít honičku, stačit podle ní něco zrealizovat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
IM
« Odpověď #28 kdy: 02.06.2011, 08:43 »

Do kdy "platí" 33 2000-3 ?  :-)
Neplatí od 1.5.2011. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 02.06.2011, 18:14 »

Docela by mne zajímalo jaké jsou vnější vlivy v zámečnické nebo jiné strojní dílně, kde je nebezpečí mechanického poškození. Pokud vím, tak to norma neuvádí.
Koukněte na vliv AG nebo AH, který dále vede na IEC 721, třídy 3M1 až 3M8 (ve venkovních prostorech 4M1 až 4M8) kapitola Mechanické podmínky (česky vyšlo jako ČSN EN 60721 ...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 12.07.2023, 18:32 »

když se ohlédnu zpět, tak se mi zdá že jsou vnější vlivy trochu démonizovány.


Po deseti létech.....
Že by autoři nové 5-51 na to reagovali, když ji zkrátili o 70% ?
Jenže po této době jsou nové i další normy jako 4-41, 61140 a nová TNI k 5-51.
A také Z250....

Otázka související s PVV.
Tam kde platí Zákoník práce 262/2006 Sb.,   tak pracovníky seznámíte s nebezpečím okolo elektriky. Mají stále ten paragraf 3 jak podle "50/78" tak podle "194/22". A podle VV jim přiřadíte BA1.  A podle toho budete mít i ošetřenou elektriku ( 41.33 nebo 332130)

U pracovníků poučených s §4, kteří musí mít již osvědčení podle §4 NV194 lze přiřadit vlivy BA4.

Ta otázka je spíše pro osoby odpovědné za provoz EZ a pro bezpečáky, ale je aktuální i pro RT.
Začínají se více up gradovat PVV a bezpečáci se více zajímají o kvalifikaci elektro pracovníků.
bezpečáci jsou zděšení z toho, že osnovu i školení pro §4 musí provést osoba s elektro osvědčením.... .

Jakou máte zkušeností s §§3 a 4 a následně se začleněním do BA1 nebo BA4 ?






Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 14.07.2023, 16:13 »

Tato diskuse vznikla před deseti léty
nad článkem
Vnější vlivy a vzory listů protokolu o jejich určení
autor ing. Karel Dvořáček

Jenže dnes je nová 5-51 a také 4-41 s 61140 a dokonce jako hlp
TNi 33 2000-5-51

Když studuji TNi 5-51 tak mám pocit, že autoři nikdy žádné protokoly o VV nedělali.
Nezdá se mi, že by se problém zjednodušil, ale jak mi říká kolega projektant, začíná to být složité jako "mlátička na cibuli".

Ale ptám se, existuje někde aktualizovaný článek, nebo prezentace "jak na PVV v roce 2023"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #32 kdy: 14.07.2023, 18:51 »

Když studuji TNi 5-51 tak mám pocit, že autoři nikdy žádné protokoly o VV nedělali.
Nezdá se mi, že by se problém zjednodušil, ale jak mi říká kolega projektant, začíná to být složité jako "mlátička na cibuli".
Když před mnoha lety začaly TNI vycházet, tak mi pročtení jedné z nich došlo, že :
1) je to pro práci RT beletrie k ničemu, protože se o "informace" tam uvedené stejně nemohu opřít
2) je to pro práci RT navíc kontraprodukti vní četba, protože by se mohlo lehce stát, že si RT v "makovici" nadělá akorát chaos v tom, co je "informace" a co je normový požadavek.
Takže TNI naprosto ignoruji.

Ale ptám se, existuje někde aktualizovaný článek, nebo prezentace "jak na PVV v roce 2023"?
Ano, to by mne také zajímalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #33 kdy: 14.07.2023, 19:14 »

Taková malá podpora, je třeba zde. I když je to potřeba brát trochu s rezervou, už jsem se s programy p. Klimši i napálil. Tedy jako pomůcka super, ale nebrat to jako dogma.

http://klimsa.cz/programy/projektovani/item/74-vv

Ale co je vždy na vysoké úrovni, tak toto

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 14.07.2023, 19:58 »

Honzo,
je velice užitečné, že jsi zde vložil první část prezentace o VV od od Honzy Hlavatého.
Ten, kdo kdy tvořil PVV, tak v létech 2019 a 2020 se určitě dostal na web pro projektanty.

Ale než jsme se to naučili podle 5-51 z června 2020 vytvářet, tak ji 1.8 2022 zrušili.
A vydali "konsolidované vydání normy" s tím, že všechny důležité tabulky převedli do TNI.
Prezentace a návody jak na vnější vlivy jednoduše od HH jsou ale z 12/2020.

TNI 5-51 má ale moc daleko k vysvětlení a k návodu, jak to vůbec vytvořit, aby jsi zachoval požadavky předpisů.

Když pracuješ s ČSN, která odkazuje na důležité odkazy v TNI, tak logicky nelze TNI ignorovat. Anebo je to všechno jinak? Dnes elektrotechnik, aby byl napůl právníkem jak HH.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 14.07.2023, 23:13 »

Po deseti létech.....
Že by autoři nové 5-51 na to reagovali, když ji zkrátili o 70% ?
Jenže po této době jsou nové i další normy jako 4-41, 61140 a nová TNI k 5-51.
A také Z250....

Otázka související s PVV.
Tam kde platí Zákoník práce 262/2006 Sb.,    tak pracovníky seznámíte s nebezpečím okolo elektriky. Mají stále ten paragraf 3 jak podle "50/78" tak podle "194/22". A podle VV jim přiřadíte BA1.  A podle toho budete mít i ošetřenou elektriku ( 41.33 nebo 332130)

U pracovníků poučených s §4, kteří musí mít již osvědčení podle §4 NV194 lze přiřadit vlivy BA4.

Ta otázka je spíše pro osoby odpovědné za provoz EZ a pro bezpečáky, ale je aktuální i pro RT.
Začínají se více up gradovat PVV a bezpečáci se více zajímají o kvalifikaci elektro pracovníků.
bezpečáci jsou zděšení z toho, že osnovu i školení pro §4 musí provést osoba s elektro osvědčením.... .

Jakou máte zkušeností s §§3 a 4 a následně se začleněním do BA1 nebo BA4 ?







Nezapoměls na institut osoby školené?
Pozor nikoli v 194, ale kmenový předpis 250.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.