Je možné zapojení světel v zásuvkovém okruhu?

(1/9) > >>

karolkok:
Je možné do zásuvkového okruhu, který bude obsahovat 8 zásuvek, zapojit dvě světla, kdy tato budou ovládána z jednoho místa viz. nákres?

Martin Bauer:
Technicky to možné je, nic méně je nutné vývod jistit jističem 10A.
Není možné se někde připojit ke světelnému obvodu i za cenu nějakého sekání? Asi by to bylo elegantnější řešení.....

Pavel Tesař:
To Bauer
Proč jistič 10A ? Jednak jsou vypínače i na 16 A a hlavně vypínač nesmí vypínat větší proud, než je jeho jmenovitý vypínací a to se určitě při dvou svítidlech nestane. V každé obytné místnosti dle ČSN 332130 ale musí být světelný vývod.

Jiří Schwarz:
Citace: Pavel Tesař  19.01.2011, 16:35

Proč jistič 10A ? Jednak jsou vypínače i na 16 A a hlavně vypínač nesmí vypínat větší proud, než je jeho jmenovitý vypínací a to se určitě při dvou svítidlech nestane.


To je věc názoru. Já jsem pro takovou prezentaci, podle které se jistí pevná část rozvodu podle toho, na co je dimenzována "nejslabší" část rozvodu, takže vodiče, vypínač, až po svorky pro svítidlo by mělo být dimenzováno podle jistění, resp. jištění by mělo odpovídat použitým komponentům.

Pavol Randík89:
Podla mňa v tom je len jeden problém.
V prípade poruchy na zásuvkovom obvode vám v danej miestnosti nebude fungovať svetlo.
čo je dosť blbé.
Zákon schválnosti funguje spoľahlivo. :)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana