Proč je měděné pokovení uvnitř izolátoru?
(1/1)
Pavel Kadera:
Můžete mi prosím říct proč je uvnitř izolátoru (22KV) měděné pokovení.
Stalo se nám, že v kobce 22KV uvnitř izolátoru, kterým prochází šína Al 80x10mm začalo sršet.
Uvnitř je mědˇ částečně zoxidovaná?
Petr Doležal:
Stěnové průchodky vn jsou uvnitř pokovené zřejmě pro lepší rozložení gradientu napětí mezi vodičem a a vnitřním povrchem izolátoru. Přesně by vám to popsala Elektroporcelá nka Louny.
František Bernard:
Stačí do průchodky zasunout kus Al pasu např. 40/10 prohnutý tak, aby se dotýkal procházející pasoviny a pokovení v průchodce. Nebo připojit např. lankem pasovinu se šroubem pro masku průchodky.