Je povinnost navrhnout nouzové únikové osvětlení v kancelářích?

<< < (2/2)

Lukáš Rotrekl:
Ano, jestli NO ano nebo ne věc projektanta požární ochrany, který vytvoří "Požárně bezpečnostní řešení" stavby, pak na jeho zákaldě budete nebo nebudete navrhovat nouzové osvětlení tak aby súplnilo normativní požadavky....
Na vás pak případně bude zvolit systém, rozmístění svítidel i jejich typy....

František Šohajda:
Citace: Lukáš Rotrekl  29.12.2010, 21:29

Ano, jestli NO ano nebo ne věc projektanta požární ochrany, který vytvoří "Požárně bezpečnostní řešení" stavby, pak na jeho zákaldě budete nebo nebudete navrhovat nouzové osvětlení tak aby súplnilo normativní požadavky....
Na vás pak případně bude zvolit systém, rozmístění svítidel i jejich typy....


Co jsem viděl několik realizovaných rekonstrukcí oddělení v nemocnicích... každé odd.projektova la jiná projekční firma....a NO různě projektované?....někde jen na chodbách, jinde i na WC a pokojích....a td....Odd. byli na stejné úrovni...všech no prošlo rukama hasičů!Všechno odsouhlaseno hasiči!!
Podle čeho-koho to projektovali??? (dance)

Kamil Novák:
Vzhledem k tomu, že ve špitálech se objevuje vliv BA3, tak na NO jsou tam kladeny dost odlišné nároky oproti administrativn ím budovám, ale :

Citace: František Šohajda  30.12.2010, 08:43

....a NO různě projektované?....někde jen na chodbách, jinde i na WC a pokojích....a td....
Ono také záleží na tom, jestli se jednalo o NO evakuační (orientační) nebo jen protipanikové. .. atd.


Citace: František Šohajda  30.12.2010, 08:43

Co jsem viděl několik realizovaných rekonstrukcí oddělení v nemocnicích... každé odd.projektova la jiná projekční firma....
Podle čeho-koho to projektovali?? (dance)

To je vůbec výborný nápad od investora - každý kout má sólo projekt a pak ještě nejlépe jiného dodavatele.  (doh)
Pak se řeší vzájemná neprovázanost nejen stavebních částí, ale hlavně TZB.  (wall)
A podle čeho že se to projektuje? Podle toho, kolik je k dispozici peněz a jak moc je možné investora "podojit".
Určitě jste se již setkal s tím, že rozvody ve skoro shodných odděleních (stavebně i zaměřením) mohou být napojeny např. na 2x ZIS + 5x RCD a nebo taky na 4x ZIS + 30x RCD.
A že by druhá varianta měla o 300% lepší praktické, užitné nebo bezpečnostní parametry?   :-[

H:
Trocha citace z norem ...

Protipanické osvětlení … je používáno v prostorech, ve kterých nejsou určeny únikové cesty, tj. v halách nebo prostorech s podlahovou plochou větší než 60 m2 ...
ČSN EN 50172:2005, čl. 4.4
Jsou kanceláře větší jak 60 m2?

Pak můžeme diskutovat o tom, zda mají mít kanceláře vnější vliv odlišný od BD1. Já si myslím, že ano.
Potom stejný článek říká ... Prostory označené jako BD3 a BD4 také vyžadují nouzové osvětlení.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana