Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?

<< < (4/6) > >>

Petr Liskar:
Citace: Ludek Novy  29.12.2010, 18:05

hydrobox HWS-1402XWHT9-E
venkovní jednotka HWS-1402H-E

Tak u této jednotky se mi nepodařilo dohledat, jestli má řízení topného výkonu a zda zapojení topné partony je do hvězdy či ne. Takže doporučení je jediné - nechte zapojit třífázový elektroměr.

Ludek Novy:
Zasílám schéma zapojení, jestli to pomůže.

Petr Liskar:
Citace: Ludek Novy  30.12.2010, 13:41

Zasílám schéma zapojení, jestli to pomůže.

Mě ano, ale vám moc ne.
Zapojena je každá topná spirála zvlášť a řízení topného výkonu je stupňovité.
Jednofázový elektroměr je v tomto případě na nic.

Ludek Novy:
Takže jediná možnost je vyhodit jednofázový elektroměr a koupit třífázový? Třífázový bude určitě dražší...
Za současné situace tedy měřím jednu tříkilowatovou spirálu a druhou a třetí ne?

Vít Rotrekl:
ano měříte jednu spirálu, pokud je to zapojenu na tu co se spíná jako první, tak měříte ten největší odběr...
 jinak elektroměr na DIN lištu není taková palba...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana