Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?
Petr Liskar:
Citace: Ludek Novy 29.12.2010, 18:05
hydrobox HWS-1402XWHT9-E
venkovní jednotka HWS-1402H-E
Tak u této jednotky se mi nepodařilo dohledat, jestli má řízení topného výkonu a zda zapojení topné partony je do hvězdy či ne. Takže doporučení je jediné - nechte zapojit třífázový elektroměr.
Ludek Novy:
Zasílám schéma zapojení, jestli to pomůže.
Petr Liskar:
Citace: Ludek Novy 30.12.2010, 13:41
Zasílám schéma zapojení, jestli to pomůže.
Mě ano, ale vám moc ne.
Zapojena je každá topná spirála zvlášť a řízení topného výkonu je stupňovité.
Jednofázový elektroměr je v tomto případě na nic.
Ludek Novy:
Takže jediná možnost je vyhodit jednofázový elektroměr a koupit třífázový? Třífázový bude určitě dražší...
Za současné situace tedy měřím jednu tříkilowatovou spirálu a druhou a třetí ne?
Vít Rotrekl:
ano měříte jednu spirálu, pokud je to zapojenu na tu co se spíná jako první, tak měříte ten největší odběr...
jinak elektroměr na DIN lištu není taková palba...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana