Aká napäťová sústava je v núdzovom svietidle?
Tomáš Chovanec:
Citace: Milan Hudec. 08.01.2011, 14:46
2 DC 2,4V SELV
Toto označenie sa mi páči.
Citace: oliver 08.01.2011, 02:33
no videli ste dobtre:
1+N=IT je sieť ktorá napája núdzové osvetlenie zo sieťe (230V)
2,4V býva napätie akumulátoru napájacieho svietidlo pocas výpadku el.energie
Schwarz: nie je zdroj tj batéria braný ako zdroj FELV ?
To oliver: Asi sme sa nepochopili a to sme obaja zo Slovenska.
Zaujíma ma vnútorná štruktúra svietidla nie napájacia tá je TN-S
Batéria je SELV ako hrom. STN 33 2000-4-41 čl.414.3.3
Vadí mi tam 1+N, kde je N pri jednosmernom prúde?
Vadí mi tam IT podľa mňa je to SELV alebo PELV ale keďže mi nie je známa vnútorná štruktúra svitidla či je jeden pol obvodu spojený so zemou potom by to bol PELV.
Milan Hudec:
Citace: Tomáš Chovanec 08.01.2011, 17:21
Toto označenie sa mi páči.
To oliver: Asi sme sa nepochopili a to sme obaja zo Slovenska.
Zaujíma ma vnútorná štruktúra svietidla nie napájacia tá je TN-S
Batéria je SELV ako hrom. STN 33 2000-4-41 čl.414.3.3
Vadí mi tam 1+N, kde je N pri jednosmernom prúde?
Vadí mi tam IT podľa mňa je to SELV alebo PELV ale keďže mi nie je známa vnútorná štruktúra svitidla či je jeden pol obvodu spojený so zemou potom by to bol PELV.
Toho jsem si všiml mockrát, že když projektant má pochyby o názvu, tak napíše IT.
Vašich 2,4V bych ale nijak nehrotil, tak malé napětí z baterčičky by mne nechávalo v klidu asi za všech okolností.
Navíc vás upozornuji, že svítidlo je výrobek a výše uvedené názvy patří spíše do oblasti pevných instalací - jsou převzaty ze souboru 33 2000.
Kamil Novák:
Citace: Tomáš Chovanec 08.01.2011, 17:21
Vadí mi tam IT podľa mňa je to SELV alebo PELV ale keďže mi nie je známa vnútorná štruktúra svitidla či je jeden pol obvodu spojený so zemou potom by to bol PELV.
Většina svítidel NO (se kterými jsem přišel dosud do styku) je II.tř. a ani z toho mála, které jsou konstruovány v I.tř. jsem dosud spojení SELV s PE neviděl. (no)