filmarik plus:
Nemyslel som plombu s vloženou poistkou. Ale prípad,keď by ZSE chceli zabrániť odberu tým,že vyberú poistky a zaplombujú. Ako keď zaplombujú vypnutý istič....
Poistový spodok použiť samozrejme aj s možnosťou tarifikačného krúžku. Niečo ako ETI typ STVD2. To je poistkový odpínač s možnosťou použitia ako hlavný vypínač a tarifikačný člen zároveň. Aspoň to ETI tvrdí v technických údajoch. Či to niektorý distribútor akceptuje je ovšem iná vec....
Nie som zrovna poistkový fanatik,ale zaujíma ma dôvod postoju ZSE...
Tomáš Chovanec:
Myslím, že jedným z dôvodov môže byť zabránenie bordelu v elektromerovýc h rozvádzačoch. Po desiatich rokoch by ani v jednom neboli pôvodné poistky. Každý by si tam dal aké nájde doma v garáži. Pre nich by to bolo zložitejšie vyregulovať.
A zablombovať poistkový odpojovač by znamenalo pri každom prepálení poistky volať technikovi z elektrární.
A za navýšenie rezervovaného príkonu treba žiadosť, projekt, peniaze....
A takto by si to každý navýšil ako chcel.
Ján Pitoňák:
Citace: filmarik plus 22.12.2010, 00:27
Nemyslel som plombu s vloženou poistkou. Ale prípad,keď by ZSE chceli zabrániť odberu tým,že vyberú poistky a zaplombujú. Ako keď zaplombujú vypnutý istič....
Hlavný istič v ER sa plombuje preto, že tento istič určuje MRK, teda max. rezervovanú kapacitu, od ktorej sa odvíja jednak pripojovací poplatok a jednak časť stálej platby. Ak by ste si istič vymenil za iný, porušil by ste podmienky zmluvy o pripojení. Istič sa neplombuje vo vypnutom stave, aby ste ho nemohol zapnúť. Kde ste také niečo počul? Ak sa zruší zmluva napr. kvôli neplateniu, jednoducho sa demontuje elektromer. Žiadný vypnutý istič sa neplombuje.
filmarik plus:
Žiaden istič nemením. Len sa pýtam prečo tam musí byť istič a nie poistka. ZSE technik mi nechcel odpovedať. Pritom ak existuje jasná odpoveď,mohol ju predsa kľudne vysvetliť....
Ako je vidno vo vašich rozdielnych odpovediach,nie každý v tom má úplne jasno. Asi sa to berie,že je tam istič a hotovo...
Existujú poistkové odpínače,ktoré sa v určitom zaťažení dajú použiť ako hlavný vypínač a istič zároveň. Dajú sa v nich použiť kalibračné členy na určenie max. veľkosti poistky a tým aj odberu. Tie členy sa dajú vymeniť iba vybraním celého odpínača z lišty a tým aj porušením plomby predného krycieho panelu. Dajú sa zaplombovať v stave VYP alebo ZAP. S poistkou alebo bez. Ale nech nahrádzajú istič akokoľvek kompletne,nezábrania "šikovným" použiť klinec na pár ampérov odberu navyše bez priplatenia. Keby ZSE naozaj chcelo,nemôže byť technicky a výpočtami problém zistiť,že dané miesto "ťahá" zo siete viac ako si platí. Mohlo by aj inak určite odhaliť,že tam nie je to za čo dostáva peniaze. Ale u nás sa musí na človeka stále hľadieť ako na potenciálneho zlodeja ...... ktorý iba ........ a ....... (za bodky dosaďte čo uznáte za vhodné,ale slušné to určite nebude)
Ďakujem za vaše odpovede.
Jirka Š. Svejkovský:
Jmenovitá hodnota jističe s změnit nedá, pojistku si můžete dát jakou chcete. Stačí?