Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?

(1/2) > >>

Tomáš Chovanec:
Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v tomto prípade? - situačný plánik viz príloha

Dielňa - obrábanie kovov, cca 30ľudí na smenu, rozmer budovy 30x30m.

Jaroslav Mrázek:
Nejlépe podle ČSN EN 62305.
Děláte snad tímto dotazem výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace?

František Šohajda:
Tady vám to nikdo nenakreslí...s tejně bude muset k revizi mít projekt...radě ji se obraťte na zkušeného projektanta v oboru "hromů"....
A nejjednodušší to nemusí být!!Aby to odpovídalo ČSN 62 305-X...
Když tam pracuje cca 30 lidí....na tom neušetříte!
Začít výpočtem rizik....pak pokračovat dále... 8)

Pavel Ryšavý:
Takhle se moc odpovídat nedá, jak již uvedli kolegové výše.
1.ujasnit si z čeho budova je (pokud je to ocelový skelet, ocelí opláštěný - montovaná hala - tak tam možná ani hromosvod potřeba nebude)
2. pozjišťovat co do budovy vstupuje a kudy (napájení, telekomunikace, potrubí - voda, plyn, dálkové topení...)
3. co leze přes plášť budovy ven (výdechy klimatizací, topné kabely, antény, solární kolektory a podobné nesmysly..)
4. provést analýzu rizik (STN EN 62 305-2) a vzít v úvahu i sousední objekty (spáchá projektant)
5. Navrhnout uzemnění, jímací a svodovou soustavu a vyrovnání potenciálu -
6. snažit se využít co nejvíc stavebních prvků (kulatina 8mm přisvorkovaná na profilu HEA 400 mne vždycky dojme až k slzám)
No a je to.

Tomáš Chovanec:
No to je viacmenej jasné, že treba urobiť projekt. Problém vidím skôr v tom umiestnení stavby. Ešte ten železobetón sa dá rozbiť dobrou zbíjačkou, ale čo sa stane keď nám niektorý z majiteľov povie, že si neželá aby sme mu cez budovu ťahali guľatinu alebo povie, že si neželá aby sme mu rozbíjali spevnenú plochu. Povedzme, že to bude LPL II to sú štyri zvody na stranu.

Môžu sa urobiť nejaké vnútorné zvody?
Je to murovaná budova. Má vnútri oporné oceľové stlpy cca každých 10m ale či sú spojené s nejakým základovým železom tak to netuším