Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
Milan Hudec:
Citace: Jan Alin 18.12.2010, 12:18
Nelze. Po celé délce znamená prostě po celé délce a ne jen ve viditelné části. Řešení jsou dvě, první - použít správnou barevnou kombinaci vodičů dle normy, druhé - prosadit změnu normy.
Nezapomínejme na původní dotaz tazatele, nejedná se o novou elektroinstala ci, nýbrž o opravu stávající - pokud jsem dobře pochopil nedošlo k navýšení jištění.
No a v té době ed.3 ještě neplatila.
Znovu opakuji, že to nepovažuji za super řešení, ale o řešení tolerovatelné - alespon dle mého úsudku.
Řekl bych, že nedodržování instalačních zón je z hlediska bezpečnosti mnohem závažnější problém, a přesto se na to mnohokrát kašle.
Jan Alin:
Citace: Milan Hudec. 18.12.2010, 12:46
Nezapomínejme na původní dotaz tazatele, nejedná se o novou elektroinstala ci, nýbrž o opravu stávající - pokud jsem dobře pochopil nedošlo k navýšení jištění.
No a v té době ed.3 ještě neplatila.
Nezapomínám na původní dotaz, reagoval jsem na vaše tvrzení že
"Černý vodič v kabelu, který bude přeznačen na modro po celé délce odpáraného pláště lze dle mého názoru považovat za splnění vámi uvedeného článku, těžko bužírku strkat do celé délky kabelu."
Tím že vodič přeznačíte tak nedodržíte normu. Změna 3f na 1f přívod je změna jištění a mělo by se postupovat podle platných norem. Že je to mnohdy neproveditelné je už jiná otázka. Pokud došlo v případě tazatele pouze ke zrušení elektroměru tak stačí prostě propojit svorkami vodiče které šly přes elektroměr a vše funguje jako doposud jen to není měřené, předpokládám že jde o podružné měření v majetku provozovatele. Jestli je to jinak tak to tazatel musí upřesnit.
Petr Doležal:
Otázka do pranice. Co sledoval normotvůrce požadavkem na barvy po celé délce kabelů?
1. Aby byla snadná identifikace žil při případném přerušení kabelu vřazením dalšího rozvaděče?
2. Jakékoliv přeznačení konců žil není trvalnlivé, odpadne a objeví se původní barva. Týká se to i smršťovacích barevných bužírek?
3. Je to kvůli uklidnění elektronů? Elektrony,buďte v klidu, udělaly jste práci a už vracíte se po modré domů, do trafa. :)
4. I kdyby se do kabelu nic dodatečně nevkládalo a přeznačení by bylo supertrvanlivé, norma tyto případy nemůže řešit a proto žádná výjimka. Někdo po štamrli řídí lépe, někdo ne, kdo by to rozlišoval a dokazoval, zákaz alkoholu a hotovo.
Co je správně?
kolejník:
Nevím, co máte stále s barvením. Je to TNC. Někdo zbytečně nechal odmontovat elektroměr pro plně funkční rozvaděč pro prádelnu. Stačilo odpojit a zaizolovat přívody k pračce a mandlu
na svorkovnici. V ROZVADĚČI JE I JIŠTĚNÍ PRO SVĚTLO A ZÁSUVKY. Po stávajícím AYKY 4x6mm jsem tam chtěl poslat 1fázi se samostatného jistíče pro společné prostory.
Fuk Tomáš:
Co vlastně chcete slyšet?
Že Vámi navrhované řešení je (snad) v souladu s normami z roku krále Klacka, dnes už dávno neplatnými a nahrazenými přísnějšími normami požadujícími bezpečnější řesení?
Že to s tím stávajícím kabelem prostě nejde udělat tak, aby to bylo ve stoprocentním souladu s platnými normami dnes? (proto se také takový kabel už dnes nevyrábí).
Tak se vám tu kolegové snaží alespoň vydiskutovat, jak moc závažně je v nesouladu s normami alespoň řešení předělat to na TNS, které by bylo přeci jen o něco lepší, než to co chcete udělat Vy.