Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
kolejník:
Po zrušení 3fáz.elektromě ru pro rozvaděč pro prádelnu nejde světlo a zásuvky 230V, které potřebuji zprovoznit.
Mohu použít starý přívod AYKY 4x6mm pro přívod 230V do rozvaděče ze společných prostor abych využil rozvaděč s vypínačem 25A a jističi 10 a 16A?
Vít Rotrekl:
No využít to můžete, ale jen jako jednofázový přívod. S tím že si tam pustíte L,N a PE. Nebo by jste musel přidat jeden drát.
Pozor na proudovou zatižitelnos. těch 25A je tak na hranici únostnosti u AYKY 4x6
Štefan Beláň:
TO: kolejník
Pokud se ptáte z hlediska platných předpisů ČSN, tak nemůžete, protože nejmenší průřez Al vodičů, podle ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1, je 16 mm2.
Tato norma platí již 12 let, přesně o 1.4.1998. :(
kolejník:
TO.Beláň
Jedná se u původní přívod který vedl na svorkovnici v rozvaděči-dále na 3fáz.elektromě r a jistič- pak neměřená část. Pračka a mandl se zrušily, zrušil se i elektroměr. mohu po tomto kabelu napájet 2 jističe pro světlo a zásuvku se samostatného jističe 20A ze společných prostor. V kabelu využít jen 1fázi a PE (TNC)?
IM:
Citace: Štefan Beláň 16.12.2010, 22:02
Pokud se ptáte z hlediska platných předpisů ČSN, tak nemůžete, protože nejmenší průřez Al vodičů, podle ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1, je 16 mm2.
Tato norma platí již 12 let, přesně o 1.4.1998.
Pokud nebudeme tak komisní, může využít poznámku N5 pro stávající zařízení.....tyto vodiče nemusí být nahrazovány vodiči Cu nebo 16 mm2 Al.