Děkuji za odpovědi...
Uvádíte, že jde o školní práci, tak si dovolím ještě pár poznámek:
- chránič: nemáte tam vodič N, jiný je pro obvody mimo chránič a jiný za chráničem, takže technicky nejasné pro zapojení
- chránič je dvoupólový
- taková značka jističe se již nepoužívá
- buď vodiče N a PE nekreslím nebo když je nakreslím tak je musím zapojit
- není stanoven zkratový proud v daném místě ani zkrat. odolnost přístrojů
- všechny jističe jsou FA, tak bych je očísloval
- přepěťová ochrana je divně rozložena do pólů, stupně se značí jinak
- kabely mají být např. CYKY-J 3x....