Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Martin H. 09.12.2010, 12:03
nemal by študent zvážiť aj alternatívu B/6A?
Neměl. Dostal by se do rozporu s ČSN 33 2130 ed. 2, tabulka 6.
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 09.12.2010, 13:00
Neměl. Dostal by se do rozporu s ČSN 33 2130 ed. 2, tabulka 6.
Směrem do bezpečna snad jít může.......... ., pro zásuvky taky není dogma 16A, pro lampičky na noč. stolečku stačí o mnoho slabší samozřejmě při zachování průřezu 2,5.
Kvita Ladislav:
Citace: Milan Hudec. 09.12.2010, 14:04
Směrem do bezpečna snad jít může.......... ., pro zásuvky taky není dogma 16A, pro lampičky na noč. stolečku stačí o mnoho slabší samozřejmě při zachování průřezu 2,5.
Jen doplním: viz. tab. 7 citované ČSN
Jirka Š. Svejkovský:
Tabulka č. 7 platí pro jinou planetu sluneční soustavy. Jenom tam se totiž dají sehnat zásuvky s připojením pro vodič průřezu 4, jak nařizuje pro větší rodinné domy. ;D
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 09.12.2010, 14:25
Tabulka č. 7 platí pro jinou planetu sluneční soustavy. Jenom tam se totiž dají sehnat zásuvky s připojením pro vodič průřezu 4, jak nařizuje pro větší rodinné domy. ;D
Norma je nadčasová, při trendu snižovat skutečný průřez vodiče při zachování jeho vodivosti bych se vsadil, že za pár let pod hlavu šroubku M4 dnešní zásuvky dostanu klidně průřez 6.
Čtyřku tam jde dostat již dnes (bavím se o šroubkových zásuvkách) a dovoluji si tvrdit, že tam pasuje lépe než 2,5, protože opěrné plíšky u šrouků se dělají hodně daleko od hlavy.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana