Prečo sa uvažuje frekvencia 128Hz pri meraní zemných odporov?

(1/2) > >>

František Jablonický:

Poprosím skúsenejších o vysvetlenie.
Ako začínajúceho RT ma zaujala info o frekvencii použitej pri meraní zemných odporov -  128Hz.
Na základe čoho bola zvolená?
Predpokladám, že to má súvis s frekvenciou síete a asi aj vyšších harmonických ( a tu skutočne nie som doma  :( ).

Jiří Schwarz:
Nejběžněji se setkáte s frekvencí sítě 50 Hz, harmonické jsou 100, 150,200, 250, 300, 350,...
Měřicí frekvence nemůže být příliš vysoká, protože by se u zemnicích rozvodů projevila impedance (indukčnost) přívodů jinak než při 50Hz.
Také je vhodné, aby frekvence nebyla 125Hz, protože by se 2. nebo 4. harmonická mohla taky nějak projevit na výsledku měření (shodná s vyšší harmonickou sítě)
Pokud by frekvence byla výrazně nižší než 50Hz nebo dokonce "nulová" (DC proud),  elektrický proud vyvolává chemický proces, která poškozuje zemniče, ovlivňuje naměřené hodnoty,...
Ta hodnota je nějakým kompromisem, je otázkou, jak to u takového starého TERROMETu trefíte nebo netrefíte, protože tam byla frekvence dána otáčkami kličky.

Jablonický:
Citace: Jiří Schwarz  03.12.2010, 16:36

Nejběžněji se setkáte s frekvencí sítě 50 Hz, harmonické jsou 100, 150,200, 250, 300, 350,...
Měřicí frekvence nemůže být příliš vysoká, ...
Také je vhodné, aby frekvence nebyla 125Hz, .....
Pokud by frekvence byla výrazně nižší než 50Hz nebo dokonce "nulová" (DC proud), .....



Vďaka za stručné upresnenie.
Pôvodne som myslel že to nemá byť celý násobok frekvencie siete, v  harmonických si nie som úplne istý, tak som ich len skusmo pripísal. DC a ním spôsobenú elektrolýzu poznám, s takým  meraním som  neuvažoval,  až také biedne to snáď  som mnou nie je ;) .
Terromet - ešte si ho pamätám, myslel som však, že dnes sa už takmer nepoužíva (aj keď pri nap. kábli tak 2-3kmje celkom vhodný )
Ešte  raz vďaka za odpoveď aj váš čas.

Jan Kelbich:
Ještě mě napadá, jestli náhodou není další důvod pro těch 128 Hz = 27 Hz to, že se snadno generuje (odvozením od frekvence běžně vyráběných piezoelektrick ých rezonátorů).

Václav 3:
to kol. Kelbich:
Nevím jestli je v nových přístrojích generátor řízen krystalovým oscilátorem, u starších přístrojů se uváděla tolerance kmitočtu  až   +   5%



Na různých přístrojích bývá kmitočet různý, ovšem obvykle se pohybuje mezi 128 až 142Hz.