Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
Radim Strycharski:
Citace: Petr Liskar 29.11.2010, 12:48
Ochranný vodič značený zeleno-žlutou barvou se nesmí přeznačovat !
Kolega Vykoupil to píše správně. Nejde o přeznačování, ale o dooznačení dle ČSN/EN. Ještě doplním, že u nás se dooznačování modrého vodiče nedoporučuje, i když EN s tím problém nemá. My holt musíme mít zase něco extra.
Citace: Jan Vykoupil 29.11.2010, 13:01
Ale ale..., neříkám přeznačit, ale označit... Přečtěte si ČSN EN 60446 ed. 2, čl.5.3.3...
Anebo čl. 514.3.2 ČSN 33 2000-5-51 ed.3. a příloha ZB.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Radim Strycharski 29.11.2010, 13:04
Kolega Vykoupil to píše správně. Nejde o přeznačování, ale o dooznačení dle ČSN/EN. Ještě doplním, že u nás se dooznačování modrého vodiče nedoporučuje, i když EN s tím problém nemá. My holt musíme mít zase něco extra.
Označení přípojnice PEN zelenožlutou barvou a na koncích modrým proužkem potkávám celkem často a vůbec s tím nemám problém.
Pokud vím, není u nás přípustné doznačení modré přípojnice zelenožlutým proužkem.
Petr Doležal:
Tabulka napoví.
Ještě jedna citace z článku Jiřího Sluky:
" . . . Vodič PEN, pokud je instalován, musí být označen barevnou kombinací barev zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích.
Pozn.: toto označení již řešila ČSN EN 60446 a z hlediska praxe je rozlišení vodičů PEN a PE v rozvaděči velice účinné a vede zejména k větší přehlednosti rozdělení soustavy TN-C na TN-C-S. Norma uvádí ještě možnost značit vodič PEN modrou barvou po celé jeho délce a navíc na koncích jej označit barevnou kombinací barvy zeleno/žluté. Jelikož výběr způsobu označení vodiče PEN záleží na národní komisi, je nutné se řídit informací z přílohy ZB (informativní), kde se uvádí, že tuto variantu pro ČR nelze použít. . . "
Více na http://elektrika.cz/data/clanky/oznacovani-vodicu-vlivy-a-csn-33-2000-5-51-ed.2/view?searchterm=ozna%C4%8Den%C3%AD%20PEN
Petr Liskar:
Citace: Jan Vykoupil 29.11.2010, 13:01
Ale ale..., neříkám přeznačit, ale označit... Přečtěte si ČSN EN 60446 ed. 2, čl.5.3.3...
Rychleji píšu, než chápu... Omlouvám se.
Martin Mlkar:
Pokud chápu dobře tak označit vodič PEN (zž), pokud se bude jednat o soustavu TN-C-S je nutné ho označit navíc modrým označením na koncích.
A to co psal pan Vykoupil
Citace: Jan Vykoupil 29.11.2010, 12:36
N vodič přívodního kabelu do rozvaděče na koncích označit ZŽ páskou (či jinak) a připojit ho v napájecím rozvaděči (kde předpokládám bod rozdělení PEN na PE a N) na svorku PEN.
není možné podle tabulky co zde umístil pan Doležal. ::)