Může být v části spotřebiče ochrana tř. I a v další ochrana tř.II?
Jirka Š. Svejkovský:
No, v návodu píšou, že:
CLASS II WITH FUNCTIONAL EARTH (3 PRONGS)
Takže se nejedná o ochrannou funkci. Ochranný vodič potřebuje pravděpodobně pro EMC filtr.
Martin Lysý:
Mě se stala zase opačná věc lampa s kovovou kostrou měla na štítku značku dvojité izolace (norm) (konstrukčně jí to i připomínalo), ale měla 3-žilový přívod a připojený PE vodič, pokud si dobře vzpomínám, tak byla z Rumunska nebo Mad'arska. U takových hybridů se spíše přikláním k předmětu tř.1 :-\
Jirka Š. Svejkovský:
Pozor, to že má přívod třídrátový, neznamená, že se jedná o spotřebič třídy I. Rozhodující je určení výrobce. Pokud na výrobku najdete čtverečky, je to třída II bez ohledu na provedení přívodu.
Kamil Novák:
Citace: Martin Lysý 29.11.2010, 16:20
Mě se stala zase opačná věc lampa s kovovou kostrou měla na štítku značku dvojité izolace (norm)
V tom případě není problém. Je to "dvojka" a hotovo.
Potíže nastávají, když něco vypadá jako I.tř., přístupné vodivé (neživé?) části ale nejsou s ničím spojeny a není to uznačeno jako II.tř.
Viz diskuse zde.
A vy nemáte jak poznat, že jde o kočkopsa. (wall)
Jiří Schwarz:
Jen taková poznámka:
ČSN 33 1600, ed.2 má "vývojový diagram" pro postup revizí spotřebičů a je tam "vlákno", "pokud má spotřebič třídy I některé konstrukční části nespojené s ochranným vodičem, zkontrolujeme jako neživé části spotřebiče třídy II"