Může být v části spotřebiče ochrana tř. I a v další ochrana tř.II?
Radim Strycharski:
Není, protože je od živé části odděleno dvojitou izolací. Jedná se o vodivou přístupnou část nespojenou s ochranným vodičem.
midob:
Citace: Radim Strycharski 29.11.2010, 22:53
Není, protože je od živé části odděleno dvojitou izolací. Jedná se o vodivou přístupnou část nespojenou s ochranným vodičem.
OK tak to ano, rozumím.
Kamil Novák:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 29.11.2010, 22:48
Neživá část je definována jako vodivá součást přístupná dotyku, na kterou by se při poruše mohlo přenést nebezpečné napětí. Zhruba. Je takovou částí sklíčidlo vrtačky?
Důležité je to, že by muselo jít o poruchu základní izolace.
A takovou předmět II. tř. už z principu nemůže mít (myšleno samozř. mezi živými částmi a částmi přístupnými dotyku). (norm)
Viz např. mezinárodní el.tech. slovník.
Jirka Š. Svejkovský:
(jednicka)
Radim Strycharski:
A na druhou stranu spotřebič třídy I může mít vodivé přístupné části oddělené od živých částí dvojitou izolací a tudíž nebudou pospojeny s ochranným vodičem. Teď jde jen o to, aby se dalo nějak spolehlivě při revizi zjistit, že jde zrovna o tuhle vodivou část.