Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?

<< < (2/3) > >>

Rozmahel Vladimír:
Drobný detail je v tom, o jaké oddělení se má jednat. Jiné podmínky jsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a jiné v ČSN EN 60204-1ed.2.
60204-1ed.2  odkazuje v čl.6.3.2.3 na požadavky 413.5 IEC 60364-4-41. Ta je ale nahrazena ed.2 a tym tyto články znějí jinak. Vypadl čl.413.5.3.4 který stanovil povinnost řešit i druhou poruchu. To si myslím, že je u oddělené sítě velmi důležité.

Miloslav Dunda:
IT

H:
Trochu ten původní dotaz zkonkrétním - ovládací obvody stroje, napájené z trafa 400/230 V AC.
O jakou síť se jedná za tím trafem? 1/N/PE AC 50Hz 230V / TN-S?
IT si myslím že u strojů ne, neb bývá jeden pól uzemněn.

Rozmahel Vladimír:
Uzemněním vznikne TN-S. Pokud se doplní FI 30 mA je to OK. Splní to i doplňkovou ochranu. Mě osbně vadí ta možná výše napětí max. 277V. Pokud se jeden pól uzemní tak je to trochu jako v Rusku, kde se běžně jelo, možná stále jede proti zemi. Každopádně nastává případ dle poznámky pod 413.3.6. Takže jediným výsledkem je snížení zkratového proudu v ovládacích obvodech za trafem. Nevím, zda by totéž nevyřešila malá pojistka nebo jistič. Je samozřejmě rozdíl napájet ovládání stroje typu malá hoblovka nebo velká obráběcí linka.

Milan Hudec:
Citace: Rozmahel Vladimír  13.12.2010, 18:36

Uzemněním vznikne TN-S. Pokud se doplní FI 30 mA je to OK. Splní to i doplňkovou ochranu. Mě osbně vadí ta možná výše napětí max. 277V. Pokud se jeden pól uzemní tak je to trochu jako v Rusku, kde se běžně jelo, možná stále jede proti zemi. Každopádně nastává případ dle poznámky pod 413.3.6. Takže jediným výsledkem je snížení zkratového proudu v ovládacích obvodech za trafem. Nevím, zda by totéž nevyřešila malá pojistka nebo jistič. Je samozřejmě rozdíl napájet ovládání stroje typu malá hoblovka nebo velká obráběcí linka.


netušíte proč zrovna 277V?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana