Pokud znám zkrat mezi L-PE, L-N, L1-L2 mohu dopočítat zkrat mezi L1-L2-L3?

<< < (2/2)

Martin Mlkar:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  22.11.2010, 07:27

Může vám pomoct software, Vždy se uvažuje jednopólový zkrat. Zkrat L1-L2-L3 se neuvažuje (je málo pravděpodobný).

Všechny jistící prvky musí být schopny tento zkrat vypnout (alespoň podmíněně).

Já jsem si tedy vždy myslel a asi tedy naivně,  že jistící prvky v rozvaděči je potřeba dimenzovat na 3f zkratový proud. Dokonce jsem si myslel, že s touto hodnotou (Ik" zkrat mezi L1-L2-L3) počítají i soft. programy.

Martin Mlkar:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  22.11.2010, 07:27

Vždy se uvažuje jednopólový zkrat. Zkrat L1-L2-L3 se neuvažuje (je málo pravděpodobný).

Všechny jistící prvky musí být schopny tento zkrat vypnout (alespoň podmíněně).

Zkoušel jsem to pomocí softwaru. Jistící prvky (jejich zkratová schopnost) jsou voleny dle 3 fáz. zkratu tedy Ik" (Ik3max).