Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?

(1/2) > >>

Petr Robur:
Středočeská energetika odmítla osadit elektroměr a HDO z důvodu neosazení nožových pojistek v přípojkové skříni a z důvodu, že nebyl přívodní kabel zahozen pod omítkou.
Je tento jejich postup správný, nebo jsou technici ČEZu nesvéprávné osoby co neumí nasadit nožovou pojistku?
Tyto pojistky ležely volně ve skříni.

Jiří Schwarz:
Máte to písemně, dostatečně jasně a srozumitelně zdůvodněné?
Ono se totiž občas hodně liší když jeden problém popisují dvě strany sporu.

Obnažený kabel může dodavatel energie považovat za rizikové jak z hlediska úrazu (poškození kabelu při dokončovacích pracích),  tak z hlediska možného "černého odběru". Ale měl by jasně, nejlépe písemně, stanovit za jakých podmínek bude připojení možné

Ota Zaremba:
Mám dotaz na stejné téma a sice, zda pracovníci distributora při výměně elektroměru (nový za starý) vypínají jen elektroměru předřazený jistič v elektroměrovém rozvaděči nebo "jdou" dále (proti směru napájení) až do pojistkové skříně a vypnutí přívodního vedení provádějí už tam? Víte to prosím?

MilanKnop:
Montér elektroměrové služby při výměně elměru vypíná pouze hlavní jistič v RE. Do ostatních částí distribučních rozvodů nesmí zasahovat. Proto ani neosadí nožové pojistky v přípojkové skříni, protože to má zakázané.

Václav 3:
Citace: Ota Zaremba  10.11.2010, 07:55

Mám dotaz na stejné téma a sice, zda pracovníci distributora při výměně elektroměru (nový za starý) vypínají jen elektroměru předřazený jistič v elektroměrovém rozvaděči nebo "jdou" dále (proti směru napájení) až do pojistkové skříně a vypnutí přívodního vedení provádějí už tam? Víte to prosím?


to Zaremba:  Tak mi připadá, že s Vaším odběrným místem není něco v pořádku. Na dvou místech se zde ptáte na totéž. Druhý dotaz je ještě zmatečnější. Při výměně elměru se vypíná hlavní jistič. Pokud tam Vy nebo někdo jiný pytlačí, tak vás stejně dříve nebo později chytí.  

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana