Když jsem chodil do školy, měli jsme tam v dílnách moc šikovného profesora, odbormíka na motory, transformátory,... Pak občas ještě někde fungují opravny motorů a někdy se tam narazí na opravdové odborníky
Asi tyhle cesty bych doporučoval zkusit, tady asi nebudeme největšími odborník na tuto problematiku ---------- Jen tak "nezávazně": 1kW - to je asi 333W na 1 fázi, pokud by to bylo zapojené do hvězdy, je to při 230V "necelých" 1,5A, při nějakém "účiníku" a nějaké rezervě můžeme počítat 2A, při proudové hustotě 2,5A na mm2 je to vodič o průřezu 0,8mm, to je průměr asi 1,05mm, to může být problém sehnat, takže pro krátkodobější zatížení maximálním výkonem by nemusel být problém s vodičem o průměru 1mm, pro trvalé zatížení buď nejbližší vyšší průměr, nebo zvážit chlazení, zda je vhodné mít větší proudovou hustotu než 2,5A na mm2 (krátkodobě se dá jít až na 4A na mm2)
|