Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?

<< < (4/7) > >>

Fuk Tomáš:
Citace: Zdeněk Majer  31.10.2010, 22:29

RE: Je možné spojení OCHRAnnÉHO vodiče u dvou samostatně jištěných obvodů ?
    Zcela jistě je to možné  a ČSN to doporučují - viz HOP ! Pletete si vodič PE s
    vodičem N !


Zato Vy si pletete elektrické propojení mezi dvěma ochrannými vodiči, se spojením dvou vodičů do jednoho (o tom je zde řeč). Můžete uvést, kde a která ČSN doporučuje nahradit dva ochranné vodiče průřezu X jedním vodičem průřezu X?

Pavelka:
https://elektrika.cz/data/clanky/zasady-uzemnovani-a-pospojovani

kousek ocituji:

Norma dovoluje použití jednoho ochranného vodiče pro dva nebo více obvodů. Pak ovšem jeho průřez musí být:
buď vypočítán podle vzorce  pro nejhorší kombinaci předpokládanéh o poruchového proudu a doby odpojení, která v daném obvodě může nastat, nebo
zvolen podle tabulky 7 tak, aby odpovídal průřezu největšího fázového vodiče daných obvodů.

(..kde tab. 7 říká, že pokud je vodič vedení menší nebo roven  16 mm, pak stačí ochranný stejný průměr jako vodič vedení...)




? tak může být jeden ochranný vodič pro dva nebo více obvodů nebo ne???

Dle výše napsaného ANO, dle diskutujících v místních diskuzích je to nepřípustný nesmysl?! Tak jak to teda je? Vysvětlí mi to konečně někdo??

Jiří Schwarz:
Citace: Pavelka  14.02.2021, 16:30

...
zvolen podle tabulky 7 tak, aby odpovídal průřezu největšího fázového vodiče daných obvodů.

(..kde tab. 7 říká, že pokud je vodič vedení menší nebo roven  16 mm, pak stačí ochranný stejný průměr jako vodič vedení...)
...

Jen tak na upřesnění - pozor na záměnu termínu průměr a průřez!

Dejme tomu.,  že budu mít 2 fázové vodiče o průřezu 2,5mm2, jaká "společný" ochranný vodič by tam měl být? Součet, tedy 5mm2? Takový se běžně nedělá, můžeme vzít nejbližší vyšší, tedy 6mm2, a natáhnout ho až tam, kde je průřez vyhovující

Opravdu by ho tam někdo chtěl tahat, není lepší použít standardní řešení?

Peter Lovacký:
Citace: Jiří Schwarz  14.02.2021, 19:13

Dejme tomu.,   že budu mít 2 fázové vodiče o průřezu 2,5mm2, jaká "společný" ochranný vodič by tam měl být? Součet, tedy 5mm2? Takový se běžně nedělá, můžeme vzít nejbližší vyšší, tedy 6mm2, a natáhnout ho až tam, kde je průřez vyhovující

Alebo PE vypočítam, a bude stačiť aj 1,5ka..napr. keď zvolím uloženie A1 (B1)

Jan Franěk:
A můžete se s námi podělit o ten výpočet? Také by mne zajímal normální důvod, proč jít do podobného nestandardního řešení. Máte nějaký? Mě v drtivé většině případů vychází snažší a často i levnější, použít standardních řešení, namísto ......  .

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana