Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
Jiří Buben:
Citace: Jakub Klíma 12.10.2010, 21:25
mohu se vás zeptat jak popisuje te Vy podklad pro el. instalaci v rev.
Jde vám o podklad na kterém je umístěno el. zařízení, nebo podklady jako projekt, určení vnějších vlivu atd.?
Jakub Klíma:
podklad na kterém je umístěno el.zař.
Jiří Buben:
Popíšu z jakého materiálu je podklad zhotoven, zda je z hořlavého nebo nehořlavého a že provedení el. instalace odpovídá ČSN 33 2312 pokud jde o hořlavý materiál. Samozřejmě pokud to opravdu odpovídá požadavkům na takovou el. instalaci. Jde také o to jaké el. zařízení na takovém podkladu je namontováno, zda je určeno pro montáž na nebo do hořlavých hmot, pokud není,tak zda jsou splněny požadavky na tepelně izolační nehořlavou podložku patřičné tloušťky, nebo vzduchovou mezeru. Také zda je dodržen návod výrobce pro montáž el. zařízení.
Jakub Klíma:
mám tady před sebou rev.zařízení umístěné na nehořlavém mat.v revizi to RT popsal třída reakce na oheň A1
dle ČSN EN 13501-1 ,jeto v pořádku?
Jiří Buben:
Proč ne, každý RT má svůj styl. Takže popis se může dosti výrazně lišit. Od jednoduché věty až po detailní popis. Je to kus od kusu. :)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana